Измените жесткий диск в RAID, используя tw_cli, пока смонтирована файловая система

Я установил массив RAID-5, но недавно один из жестких дисков перераспределяет избыточные сектора:

(Перераспределенные сектора = 323)

# tw_cli /c0/p1 show all

/c0/p1 Status = OK
/c0/p1 Model = ST31000340NS
/c0/p1 Firmware Version = SN05
/c0/p1 Serial = 9QJ17SNX
/c0/p1 Capacity = 931.51 GB (1953525168 Blocks)
/c0/p1 Reallocated Sectors = 323
/c0/p1 Power On Hours = 49638
/c0/p1 Temperature = 24 deg C
/c0/p1 Spindle Speed = 14464 RPM
/c0/p1 Link Speed Supported = 1.5 Gbps
/c0/p1 Link Speed = 1.5 Gbps
/c0/p1 NCQ Supported = Yes
/c0/p1 NCQ Enabled = Yes
/c0/p1 Identify Status = N/A
/c0/p1 Belongs to Unit = u0

Однако, как вы видите ниже, в RAID нет проблем, и файловая система блеска была смонтирована на нем и теперь работает правильно:

# tw_cli /c0 show

Unit  UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Stripe  Size(GB)  Cache  AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0    RAID-5    OK             -       -       64K     6519.19   ON     OFF

Port   Status           Unit   Size        Blocks        Serial
---------------------------------------------------------------
p0     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ18Q8Y
p1     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ17SNX
p2     OK               u0     931.51 GB   1953525168    5QJ0DBNE
p3     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ17NBC
p4     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ0GWYX
p5     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ18PKS
p6     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ0YZCD
p7     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ186K9

Теперь я хочу заменить p1 до того, как произойдет что-то плохое, и я хочу сделать это без размонтирования файловой системы (я имею в виду горячую замену). Это будет возможно?

1 ответ

Вам не нужно размонтировать файловую систему при замене диска на контроллере 3ware. Будьте осторожны, ваш кэш записи будет отключен на устройстве до его восстановления. Таким образом, вы можете ухудшить производительность. Вы можете настроить скорость восстановления, чтобы иметь дело с.

Используйте документацию tw_cli, чтобы помочь вам добавить диск, если у вас не включена функция автоматического восстановления. Если новый диск уже использовался на контроллере 3ware, у вас будут некоторые задачи, такие как удаление старого блока нового диска.