Замените аккумулятор ИБП, когда он включен?
Опасно или нецелесообразно менять аккумулятор ИБП, когда он подключен? У нас есть APC Smart-UPS 1500, и нам нужно заменить его аккумулятор. У меня есть новая батарея, но ИБП питает несколько машин, которые я не хотел бы выключать для замены.
Случится ли что-нибудь плохое, если я просто заменю его, пока он еще подключен и включен?
5 ответов
Согласно инструкции:
Замена батарейного модуля
Этот ИБП имеет легко заменяемый батарейный модуль с возможностью горячей замены. Замена является безопасной процедурой, изолированной от поражения электрическим током. Вы можете оставить ИБП и подключенное оборудование для этой процедуры.
Батарея Smart-UPS 1500 может быть заменена в горячем режиме. Вам не нужно отключать или выключать ИБП перед заменой батареи.
Конечно, важно обратиться к документации по продукту и принять все необходимые меры для защиты от опасности удара током / поражением электрическим током, связанной с действующими батареями и зарядным оборудованием. При правильных (неправильных) обстоятельствах даже 12-вольтовая свинцово-кислотная батарея может привести к смертельному шоку.
Я поставил 3 батарейки APC Smart UPS 1500 с возможностью горячей замены на трех разных электростанциях здесь, в южной Калифорнии. Эти системы ИБП используются для питания CAISO RIG (удаленный интеллектуальный шлюз независимого оператора Калифорнии). Это критически важная система для нашей электросети в штате Калифорния. На выполнение этой задачи у меня ушло менее десяти минут! Это первый раз, когда мне приходилось менять батарею в системе ИБП. Инструменты, которые я использовал, были всего лишь одна отвертка Phillips
На самом деле, замена батареи при отключении или выключении ИБП все еще в порядке, за исключением следующих случаев: - ИБП не заряжается или зарядное устройство ИБП сломалось. Как только батарея была удалена, ИБП немедленно отключится. - Неправильная работа или провода аккумулятора касаются крышки ИБП. При использовании горячей замены соблюдайте осторожность! Некоторые из ИБП разрешают использовать горячую замену с высокой безопасностью легко.
Очевидно, что большинство ИБП APC, а не только "умные", поддерживают горячую замену батареи.
Инструкция к Back-UPS ES 525 советует:
Не заменяйте батарею, когда ИБП работает от батареи (желтый индикатор горит).
- но это глупое предупреждение, очевидно, применимо и к "умным" ИБП.
Руководство продолжает рассказывать:
ПРИМЕЧАНИЕ. Небольшие искры могут возникать при подключении аккумулятора. Это нормально.
- не помню, летят ли искры при автономном подключении батареи ИБП.