Замена вышедшего из строя диска HP P2000 SAN - неверные метаданные
В пятницу у меня была абсолютная катастрофа. Я пошел в центр обработки данных, чтобы установить новый сервер, и в то же время взял с собой новый диск, чтобы заменить диск, который вышел из строя пару недель назад в массиве iSCSI HP P2000 G3 10 Гбит.
В P2000 загружено 12 x 2 ТБ дисков SAS 7,2 тыс. Леев MDL, и он настроен как 2 массива RAID10, каждый из которых имеет 4 диска + 2 "горячих" резерва. Я уже удалил неисправный диск неделей ранее, его место в массиве было автоматически занято одним из горячих резервов, как и ожидалось.
Таким образом, поставленная задача была простой заменой дисковода, чтобы вернуть мне горячий резерв. Просто верно? Вставьте диск, убедитесь, что он виден в графическом интерфейсе, и настройте его как горячий резерв....
Нет...
Я открыл новый диск из упаковки и вставил его на место, сразу все диски в массиве стали оранжевыми. Я проверил графический интерфейс, и на каждом диске были показаны "Недопустимые метаданные", быстрая проверка запущенных служб с использованием двух массивов подтвердила, что все LUN потеряли видимость.
Я перепроверил каналы, перезагрузил контроллеры все безрезультатно. Диски начали исчезать из GUI, и мои VD (LUN) теперь также отсутствовали в GUI. Я также удалил новый диск, все еще ничего.
В отчаянии и замешательстве я включил питание P2000 и позволил ему полностью перезагрузиться. Он вернулся в оперативный режим, и я снова увидел мои VD... Однако оба массива потеряли всю избыточность, как будто каждая половина из двух RAID10 потеряла свои зеркальные диски.
Все остальные диски, которые когда-то были частью массива, теперь показывались как доступные. Я смог настроить их как горячие резервы, и 2 RAID10 начали реконструкцию. Теперь он снова работает, все без моего нового диска, потому что я слишком напуган, чтобы вставить его снова.
Кто-нибудь знает, что здесь произошло?
Единственное, о чем я могу думать, - это то, что новый диск содержал собственные метаданные и приводил в замешательство P2000. Однако это был новый запечатанный диск от нашего обычного поставщика. Однако даже если бы это было так, я бы не ожидал, что массив будет что-то делать с этим диском, что повлияет на существующую конфигурацию RAID!
Помогите, пожалуйста!
1 ответ
Всегда есть вероятность, что диск был переработанным. Вы уверены, что ошибка была "недействительными метаданными", или это было что-то вроде: "Устаревшие метаданные".
Если накопитель все еще сообщает об этом, выберите P2000 в SMU и перейдите к: Tools > Clear Disk Metadata
для конкретного диска.
Дайте мне знать, если сообщение об ошибке было чем-то другим.