IBM DS3400 - как заменить хороший диск

Я должен заменить все мои диски на другие большие. Я прочитал в руководстве:

Never hot-swap a drive when its associated green activity LED is
flashing. Hot-swap a drive only when its associated amber status LED is lit and
not flashing

Но как я могу установить мои диски в состояние отказа?

Всегда в руководстве:

If you want to remove a hard disk drive that is not in a failed or bypass state,
always use the Storage Manager Client program either to place the drive in
a failed state or to place the array that is associated with the drive (or drives)
in an offline state before you remove the drive from the storage subsystem.

Но в SMC нет "кнопки" для установки диска в режим отказа! вы не могли бы мне помочь?

3 ответа

Отвечая на ваш вопрос о настройке дисков в состояние отказа: клиент диспетчера хранилища позволяет вручную выполнить сбой диска. В главном меню перейдите в "Дополнительно" -> "Восстановление" -> "Отказ диска"

Сначала уничтожьте рейд. Это должно сделать все raid-диски "запасными" или "неназначенными" или чем-то еще. Во-вторых, удалите все диски в рейде. В-третьих, добавьте новые диски в систему. В-четвертых, превратить новые диски в новый рейд. Если у вас есть данные в массиве, вам нужно скопировать их в другое место, чтобы сделать это.

Несколько вещей, которые я не могу сказать по вашему вопросу, знаете ли вы:

  • Если вы заменяете небольшой диск в рейде на больший, вы не получаете нового свободного места в рейде
  • Вы никогда не должны смешивать скорости дисков в массиве - если он сделан из дисков со скоростью 10 000 об / мин, вам не следует добавлять к нему диск со скоростью 7,2 к / мин.
  • Вы можете добавить диски в рейд без простоев, но вы не можете удалить их

Я гуглил некоторое время, и у меня не было никакого способа получить стандартный ответ, кроме как скопировать данные или сделать флэш-копию где-нибудь, удалить массив и заменить диск... и т. д. эти решения бесполезны в производственной ситуации, когда вам не хватает места и нигде нет скопируйте все данные, при этом время простоя не допускается.

так что я вернулся к основному поведению рейда 5 и использовал здравый смысл

В моем случае DS3400 12 слотов (по 300 ГБ каждый), включая запасной для обновления до 600 ГБ диска (конечно, той же скорости, той же марки и т. Д.). Сначала я заменил слот для свободного диска 12 (горячая замена), а в настройках графического интерфейса -> настроить "горячие" резервы. Я удалил старый диск и назначил новый, когда индикатор состояния снова стал зеленым. Следующим шагом я начал замену слота 11 для диска, как только вы удалите его, дождитесь, пока резервный активируется (начнет мигать), затем вставьте новый диск в слот 11, затем дождитесь завершения восстановления данных на резервной (в графическом интерфейсе) задаче в Progress "покажет 0), затем в графическом интерфейсе: MODIFY - > заменить диски, которые вы заменяете отсутствующим, с новым вставленным диском, на этом шаге копирование начнется с резервного на новый вставленный диск, подождите, пока он не будет скомбинирован, и состояние вернуться к зеленому, повторить те же шаги со следующим диском

после того, как я выполнил эти шаги с последним диском, дополнительная свободная емкость показала

и я добавил новый логический диск с помощью графического интерфейса: настроить -> создать массив и логические диски

это работало нормально