Нужен ли какой-то кондиционер или ИБП?
В одном из боксов мой блок питания и сетевая карта погибли во время ночного спячки - почему?
И: Что я должен сделать, чтобы успокоить богов электричества, чтобы не потерять больше оборудования?
У меня дома... пять компьютеров в разных состояниях использования (от ежемесячного до непрерывного), и я потерял блоки питания для всех из них, включая ноутбук, как правило, в виде кусков (несколько компонентов одновременно).). Эти потери также включали другие биты и бобы, включая жесткий диск.
Нужен ли мне какой-то кондиционер? Эти силовые щиты с защитой от перенапряжения, это просто маркетинговая ложь, верно? И дешевый ИБП не собирается фильтровать электричество, не так ли? Так что мне делать, тратить много?
10 ответов
Я нахожусь в районе с переменной мощностью и ежедневными отключениями и потерял много снаряжения, как ты. Я добавил стоечный ИБП 2U APC, и это почти все. Это было дико успешно. ИБП включался и выключался весь день, даже когда я не видел никаких других признаков колебаний мощности. Нет больше аппаратных потерь. Поэтому я пошел и купил больше этих больших ИБП и перевел все свои стерео устройства на один, а другие электронные кластеры - на другой. Повреждение моего снаряжения прекратилось.
Я не покупал новые ИБП APC, я ждал, пока у них начнутся продажи, и купил восстановленные блоки. Это снизило стоимость.
Итог - я думаю, вам нужно что-то, чтобы сгладить электричество Я не думаю, что это маркетинговая ложь, но я думаю, что вам нужно больше, чем доступные версии ИБП.
Мой опыт:
- Недорогие силовые панели для подавления перенапряжений: бесполезны.
- Дорогие силовые панели с подавлением перенапряжений: не совсем бесполезные. Они будут защищать от кратковременных низких пиков, но не могут ничего сделать с провалами, провалами или отключениями.
- Недорогие ИБП (т.е. APC Back-UPS): разумно, если вы не слишком сильно их загружаете, а среда, в которой они работают, достаточно (электрически) чиста. Я использую их для своих рабочих станций дома, и они получают новые батареи каждые два года, нуждаются ли они в них или нет, что они всегда делают. Я бы не поставил сервер или критически важные устройства на такой ИБП.
- ИБП среднего класса (т.е. APC Smart-UPS): адекватная защита сервера начального уровня. Проблема заключается в том, что вы либо перекупили ИБП (т.е. Smart-UPS 3000, питающий один веб-сервер), либо постепенно приобретаете гораздо больше компьютеров, чем Smart-UPS может разумно управлять (то есть: тот же Smart-UPS 3000, питающий NetApp 760 с восемью полностью заполненными полками DS-7). Управление (snmp, плюс некоторая форма программного обеспечения для работы с нагрузкой) является обязательным. Управление сроком службы батареи обязательно.
После этого небо станет пределом, но в итоге вам придется устанавливать специальные электрические цепи для их питания. Программное обеспечение для борьбы с ними также по астрономическим ценам.
Я всегда жалуюсь клиентам, что они недостаточно защищены, потому что они почти всегда. И когда они отказываются заплатить за это, я спрашиваю их, сколько будет стоить бизнесу, если "все, что в настоящее время недостаточно защищено", терпит неудачу.
Для дома у меня в настоящее время есть только одна рабочая станция - нужна только одна, благодаря VMware - и у нее есть своя BackUPS-750. Остальная часть "сетевого оборудования" (один беспроводной маршрутизатор Linksys и один кабельный модем) работает от старого ИБП Belkin 500 ВА, который в настоящее время нуждается в обновлении батареи.
Итак, суть:
- Да, получить ИБП. Даже первый уровень лучше, чем тот, который у вас есть.
- Если вы не используете конкретный компьютер, физически отключите его от сети, если вам не требуется какой-либо вид пробуждения по локальной сети.
В нормальных условиях ИБП должен защищать вас от скачков напряжения в сети.
В идеале, ИБП имеет источник питания, который отключен от питания, которое он дает вам на ПК, так что он раздувает большую часть материала. Я смутно помню некоторые случаи, когда ИБП не поможет, но я уверен, что кто-то другой может дать технически более правильный ответ, поэтому это просто вики сообщества.
Я не знаю, почему умерло ваше оборудование, но могу вам сказать, что ИБП несколько раз спасали мою непрерывность бизнеса.
Я не знаю, сколько серверов (или насколько они велики), но башни APC 1500 общего назначения, вероятно, достаточно для ваших нужд, если только вы не используете стойку с оборудованием.
Он также имеет настройки чувствительности по напряжению. Это было полезно для меня, так как он был подключен к генератору, и без снижения чувствительности генератор не смог вывести достаточно нормальный сигнал, чтобы ИБП справились.
Вам нужна резервная батарея, если вы хотите, чтобы ваше оборудование было включено (или, по крайней мере, чтобы отключить питание)
Да. Колебания мощности, провалы и тому подобное не относятся к компьютерной технике. Это не просто рекламный шумиха, хотя она во многом зависит от качества электроэнергии, получаемой от вашей энергетической компании. Это также зависит от того, какое другое оборудование использует цепь с вашими компьютерами и какие электрические помехи они создают.
До сих пор я не потерял ни одного компонента компьютера, подключенного к ИБП, по причинам, связанным с питанием. (Я потерял большую часть одного компьютера, который был подключен к ИБП, но вентилятор блока питания перестал вращаться и перегрелся очень сильно. Это было не из-за электричества!)
За прошедшие годы я потерял несколько блоков питания - пока что ничего более критичного - на компьютерах, не подключенных к ИБП, и не после какой-либо очевидной причины, такой как гроза.
Да да да Но я не знаю, что порекомендовать вам купить, потому что энергопотребление - это сложная вещь, производители оборудования низкого уровня просто лгут, производители оборудования высокого класса не дают адекватных объяснений.
Вы хотите отфильтровать всплески напряжения, вызванные ударами молнии и нормальными колебаниями в электросети. Возможно, это две разные проблемы для решения. Каким бы ни было решение, в некоторых районах мира частые удары молнии. Может быть недостаточно иметь страховку от этого, вам может потребоваться реальная защита, если вы хотите остаться в бизнесе. Я не знаю, как защититься от ближайшего удара молнии, но я знаю, что они распространены в определенных частях света и не могут быть проигнорированы. В районе Тампа-Бэй предприятия часто разрушаются от удара молнии.
Вы хотите очистить форму волны, предоставленную энергетической компанией. Я не знаю, насколько это важно, но это не то, что вы можете полностью игнорировать.
Вы должны справиться с очень короткими скачками мощности и перепадами мощности. Они менее катастрофичны, чем затемнения и удары молнии, но те, которые могут быть очень распространены. Существует континуум между очисткой формы волны и защитой от скачков и черных полос. Я подозреваю, что блоки питания будут работать дольше, если им дадут более чистую энергию, и что случайные сбои будут менее частыми. Я подозреваю, что большинство ИБП не защищают от уродливой формы волны. Это домыслы и догадки. Но если прицел может вызвать у меня тошноту, это может повредить ваш блок питания.
Вы должны справиться с краткой (менее 10 минут) потерей мощности. Такое случается. Это обычное дело. Это происходит с тем, что люди обычно называют ИБП. Я не могу сказать, предоставляют ли ИБП другие функции, о которых я говорю.
Вы должны справиться с многодневным отключением электроэнергии. Дизель-генераторы и топливные контракты, которые предоставляют гарантии даже в широко распространенной чрезвычайной ситуации.
Вы должны решить, требует ли ваш бизнес автоматический переход от ИБП к генератору. Это удивительно дешево. Для многих предприятий одно мероприятие может покрыть расходы.
Помните, что ИБП всегда создают риск пожара. Это большое количество накопленной энергии.
Стоит также отметить, что стоит приобрести более мощные блоки питания для ваших компьютеров. В то время как заманчиво купить недорогую "500 WATT SUPER MAX AWESOME SUPPLY" за $20 от newegg, покупка чего-то немного более дорогого принесет вам лучшие конденсаторы и диоды и поможет также предотвратить подобные проблемы. Они не спасут вас от отключения компьютеров во время отключения питания, такого как ИБП, но они с большей вероятностью выдержат удар, чем передадут его на материнскую плату или жесткий диск.
Я помню, когда я впервые купил новую материнскую плату со встроенным PCI-Express, и у меня не было ни одного из этих сумасшедших 24-контактных комплектующих ATX. Я вышел и купил дешевый, но только для того, чтобы подключить один из разъемов 12 В +/-, идущих к источнику питания, когда машина работала, и убедиться, что на самом деле это было 10,5 Вольт. Забрал это. Компьютерный магазин отказался забрать его обратно, потому что он "не сломался". Если он работал при напряжении 10,5 вольт при низкой нагрузке, что произойдет, если мой DVD-диск раскрутится, жесткий диск вращается, видеокарта затягивает 100 Вт, и я получаю удар с небольшим коричневым? Или, если я сделаю всплеск, и дешевые колпачки в нем не смогут нанести небольшой удар?
Если вы чувствуете себя особенно дешево, вы можете использовать ИБП с плохими батареями за очень дешевую цену (я думаю, что однажды я получил ее за 5 долларов на блошином рынке). Идите в Walmart и получите аккумулятор для мотоцикла. Тада, теперь у вас есть ИБП с новой батареей менее чем за 1/4 от цены.
В одном из боксов мой блок питания и сетевая карта погибли во время ночного спячки - почему?
Самопроизвольный сбой обоих указывает на статическое или молниеносное и на питание A/C, и на сетевые линии, или на прямой сбой источника питания, который затронул одну из постоянно включенных цепей вашего компьютера. Вы заметили, что некоторые из ваших индикаторов Ethernet мигают, даже когда система выключена?
И: Что я должен сделать, чтобы успокоить богов электричества, чтобы не потерять больше оборудования?
Вам нужны необходимые системы на ИБП.
Все остальное вам нужно на хороших мощных фильтрах, молниезащитных ограничителях перенапряжения, таких как изобар Tripp Lite или кирпичная стена.
Вам нужно исключить любые 2-в-3-х контактные 110В адаптеры.
Если у вашего сетевого коммутатора или маршрутизатора есть металлическая заземляющая вкладка, используйте ее. Подсоедините его проводом к центральному винту трехконтактной выходной пластины.
Вам нужны блоки питания с защитой от перегрузки по току. Они закрываются, а не умирают при замыкании. (Не все дешевые блоки питания, помеченные как OCP, на самом деле имеют OCP. У меня есть доказательства).
У меня дома... пять компьютеров в разных состояниях использования (от ежемесячного до непрерывного), и я потерял блоки питания для всех из них, включая ноутбук, как правило, в виде кусков (несколько компонентов одновременно).). Эти потери также включали другие биты и бобы, включая жесткий диск.
Я могу относиться. На работе я видел бесчисленные инциденты с питанием из-за нашей близости к довольно крупному и небрежному производителю с большими потребностями в электроэнергии и хрупкой локальной сети. У нас есть регулярные отключения, прерывания, провалы, гармоники, колебания напряжения и изменения частоты питания. В одной точке снаружи у нас была линия 660 В, пересекающая некоторые из наших цепей 120 В, что приводило к редкому, но истинному скачку напряжения или перенапряжению (также известному как скачок напряжения).
То, что вы страдаете, это, вероятно, сочетание плохого качества компонентов и плохой мощности. Кондиционирование питания может снизить частоту отказов компонентов низкого качества.
Нужен ли мне какой-то кондиционер? Эти силовые щиты с защитой от перенапряжения, это просто маркетинговая ложь, верно?
Некоторые - большая маркетинговая ложь, некоторые нет. В Сети есть несколько чокнутых, поклонников Реальной Земли, которые настаивают на том, что ничто не может работать, если это не целый дом разрушителя земли. Они ошибаются. Из всех перечисленных мной проблем с питанием выключатель может защитить только от перенапряжения, но хороший сетевой фильтр может защитить от всех, кроме длительных перерывов. Хороший ИБП защитит от всего. Когда линия 660 В пересекает наши 120-вольтовые цепи, все питание, не включенное в удлинитель, прекращается. Выжило все, даже на самом дешевом удлинителе, кроме удлинителей. Качественные удлинители защитят от более тонких изменений напряжения.
И дешевый ИБП не собирается фильтровать электричество, не так ли? Так что мне делать, тратить много?
Хороший современный ИБП имеет как буст, так и бак, то есть вместо того, чтобы переключаться на батарею при незначительных проблемах с питанием, он просто решит проблему. Возможно, вам придется заплатить немного больше, чтобы получить эту возможность, но (например) она есть у всех наших последних систем ИБП 1500 ВА. Как только вы доберетесь до ИБП определенного размера (600-700 ВА), вы с большей вероятностью получите его по умолчанию.
При выборе ИБП не приравнивайте ВА к Ваттам. ИБП 350 ВА не может поддерживать потребляемую мощность 350 Вт.
Мы имели дело с этим с Optiplex 760, и теперь Dell говорит, что 960 также имеет эту проблему. Они дали нам список довольно дорогих ИБП (> 300 долларов США), которые все производят чистую синусоидальную энергию. ИБП в порядке, мы попробовали все, кроме самого ПК. После отключения питания на секунду или колебания Optiplex умирает. Это не ИБП или мощность в ваттах, а "измененная синусоидальная" мощность, которую ИБП излучает, когда работает от батареи.
Обеспечение электропитания с помощью ИЗОЛЯЦИОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА является единственным надежным способом защиты оборудования от помех в сети переменного тока, скачков напряжения, скачков напряжения, переходных процессов и т. Д. Если у вас есть ИБП APC для резервного питания от аккумулятора, у вас нет достаточного кондиционирования питания. Вы должны добавить трансформаторный стабилизатор мощности к ИБП APC для полной защиты.
Лучшими из них являются ONEAC/POWERVAR, которые мы использовали для устранения программных сбоев (сообщения об ошибках, блокировки и т. Д.) И серьезных сбоев (сбои платы и блока питания). Да, дороже, но по сравнению со стоимостью простоя нашего бизнеса они окупаются в течение нескольких месяцев!
Вот ссылка на некоторые из их продуктов: http://www.gryphon-inc.net/