Серверы HP ProLiant DL380 G7 не будут POST
Мы только что получили 2 HP DL380 G7 с нашего сайта DR. Они работали на сайте в течение некоторого времени, но мы попытались включить их в нашем ДЦ, и они не будут публиковать сообщения. Мы получаем очень короткую вспышку экрана поста, а затем цикл питания системы. Обе системы ведут себя одинаково. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой раньше? Там нет звуковых кодов. Мы попытались извлечь аккумулятор, а также жесткие диски, но, похоже, это проблема, возникающая до публикации системы.
1 ответ
Проверьте свой KVM... Попробуйте с другой клавиатурой / монитором или запустить без головы. Не повторяйте ошибок, допущенных здесь.
См.: HP ProLiant DL360 G7 зависает на экране "Калибровка мощности и температуры"
Изменить: было бы важно войти в МОТ, чтобы увидеть сообщения сервера. Настройки ILO постоянны, поэтому извлечение аккумулятора вам не поможет. Даже если ваша проблема не связана с KVM, остальная часть приведенной выше блок-схемы должна помочь вам изолировать проблему.
Если у вас есть физический доступ к серверу, вы можете попробовать эту последовательность:
- Снимите блоки питания и поменяйте их местами.
Проверьте, загрузится ли система...
Если это не сработает:
- Удалите все источники питания из шасси
- Найдите системный переключатель обслуживания на материнской плате - это набор из 10 DIP-переключателей.
- Включите выключатель № 6.
- Вставьте все блоки питания.
- Включите сервер и дайте ему простаивать в течение 3 минут.
- Выключите сервер.
- Удалить все источники питания.
- Верните DIP-переключатель № 6 в исходное положение.
- Вставьте источники питания.
- Включите сервер.
Проверьте, загрузится ли система...
Если это не сработает:
- Удалите все источники питания из шасси
- Включите DIP-переключатели № 1, 5 и 6.
- Вставьте все блоки питания.
- Включите сервер и дайте ему простаивать в течение 3 минут.
- Выключите сервер.
- Удалить все источники питания.
- Верните DIP-переключатели № 1, 5 и 6 в исходное положение.
- Вставьте источники питания.
- Включите сервер.
Проверьте, загрузится ли система...
Я решил аналогичную проблему с исправлением модулей памяти, сидящих в правильных слотах. Оказалось, что 2 из 10 модулей имеют неправильное место - сервер не может найти 2 синих элемента на экране.
У меня пока недостаточно высокий рейтинг, чтобы оставлять комментарии, поэтому я публикую это как новый ответ, но это действительно дополнение к существующему подробному ответу.
Перед заменой блоков питания мы попробовали следующее, и это сработало:
- выключить
- отключите кабель питания
- подождите 2+ минуты
- подключите кабель питания
- включить