График температуры во времени для HP iLo 4
Сервер: HP DL380p Gen 8, на котором установлена последняя версия iLo 4.
Один датчик, Датчик № 25 для контроллера HD, имеет тенденцию работать немного горячее по сравнению с другими датчиками. Это имеет тенденцию читать 75 C. Осторожно, температура - 100 C. Критическая температура - "N/A". Это всегда мой самый горячий датчик.
Во-первых, стоит ли беспокоиться об этом датчике? Если нет, то моя проблема решена.
Во-вторых, если этот датчик необходимо контролировать, то не могли бы вы помочь мне контролировать его? Периодически я обновляю веб-страницу iLo 4, которая показывает мне температуру. Было бы намного удобнее, если бы я мог просмотреть историю предыдущих чтений. (В идеале график, но CSV будет адекватным).
Спасибо за ваше время и помощь. Я был бы рад предоставить дополнительную информацию, если таковая потребуется.
3 ответа
Есть миллион различных способов контролировать это, используя scom,nagios,spunk,solarwinds и т. Д. Список можно продолжать и продолжать. Если у вас есть несколько серверов, я бы использовал nagios для мониторинга подобных вещей.
Периодически извлекайте данные датчика, используя IPMI. Используйте RRDTool для построения графика.
смотрите здесь:
Я не согласен с предложениями по графику этого датчика. Датчик № 25 на вашей платформе является датчиком температуры системной платы. Он имеет тенденцию колебаться около 70-80 градусов по Цельсию. Это не имеет большого значения. Эти системы хорошо реагируют на изменения температуры, и пока вы контролируете окружающую среду, я не вижу проблем. Если вы параноик, вы можете настроить систему на работу с параметром " Повышенное охлаждение" в BIOS. Обычно он предназначен для работы со сторонними картами PCIe или при работе в неидеальных средах, но это вариант.
Если на данный момент в системе не установлено управление оповещениями, вам следует использовать инструменты HP. По крайней мере, вы получите уведомление по электронной почте... Вы также можете получить эту информацию из операционной системы.
Ловушка-ID=6018
Температура сервера находится за пределами нормального рабочего диапазона. Система будет отключена.
Типичная выходная температура DL380p Gen8:
# hplog -t
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 64F/ 18C 107F/ 42C
2 Basic Sensor CPU (1) Normal 104F/ 40C 158F/ 70C
3 Basic Sensor CPU (2) Normal ---F/---C 158F/ 70C
4 Basic Sensor Memory Board Normal 78F/ 26C 188F/ 87C
5 Basic Sensor Memory Board Normal 77F/ 25C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Memory Board Normal 80F/ 27C 188F/ 87C
7 Basic Sensor Memory Board Normal 82F/ 28C 188F/ 87C
8 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
9 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
10 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
11 Basic Sensor Memory Board Normal ---F/---C 188F/ 87C
12 Basic Sensor System Board Normal 95F/ 35C 140F/ 60C
13 Basic Sensor System Board Normal 111F/ 44C 221F/105C
14 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 73F/ 23C ---F/---C
15 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 73F/ 23C ---F/---C
16 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 75F/ 24C 167F/ 75C
17 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 87F/ 31C 239F/115C
18 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 78F/ 26C 239F/115C
19 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 78F/ 26C 239F/115C
20 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 86F/ 30C 239F/115C
21 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 77F/ 25C 239F/115C
22 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 78F/ 26C 239F/115C
23 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 84F/ 29C 194F/ 90C
24 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 75F/ 24C 194F/ 90C
25 Basic Sensor System Board Normal 158F/ 70C 212F/100C
26 Basic Sensor System Board Normal 89F/ 32C 194F/ 90C
27 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
28 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
29 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
30 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
31 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
32 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
33 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 212F/100C
34 Basic Sensor I/O Zone Normal 78F/ 26C 149F/ 65C
35 Basic Sensor I/O Zone Normal 80F/ 27C 150F/ 66C
36 Basic Sensor I/O Zone Normal 80F/ 27C 150F/ 66C
37 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 149F/ 65C
38 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 149F/ 65C
39 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 149F/ 65C
40 Basic Sensor I/O Zone Normal 89F/ 32C 150F/ 66C
41 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 150F/ 66C
42 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 75F/ 24C 203F/ 95C
43 Basic Sensor System Board Normal 104F/ 40C 194F/ 90C
44 Basic Sensor System Board Normal 86F/ 30C 176F/ 80C
45 Basic Sensor System Board Normal 62F/ 17C 149F/ 65C
46 Basic Sensor System Board Normal 86F/ 30C 167F/ 75C
47 Basic Sensor System Board Normal 82F/ 28C 167F/ 75C
48 Basic Sensor System Board Normal 89F/ 32C 167F/ 75C
49 Basic Sensor Chassis Normal 84F/ 29C 167F/ 75C
50 Basic Sensor Chassis Normal 86F/ 30C 167F/ 75C