Шокирующее повреждение от электростатического разряда, что еще можно сделать?
Сегодня было уничтожено более 6000 долларов в виде сетевого оборудования. Примечательно, что SPD основной цепи, удлинители и APC в порядке. Похоже, что Ethernet - это метод импульсной передачи, так как все, что связано с физической сетью, до тех пор, пока оптоволоконные каналы не были заполнены. То, что делает это событие уникальным (для меня), это вспышка, вспышка молнии, огненный шар и громкий взрыв, который наблюдался.
Я удивлен этим ущербом. Во-первых, потому что помещение защищено заземленным медным проводом по периметру (и осевой линии) с частыми антеннами. Во-вторых, у нас хорошая наземная сеть. И в-третьих, наблюдаемый болт находился на расстоянии не менее 1 метра от пластикового канала, по которому проходили сетевые кабели.
Мы находимся в районе с невероятной молниеносной активностью, и до сих пор я думал, что мы проделали хорошую работу по защите сети.
Итак, что еще можно сделать? Нужно ли прокладывать наши кабели Ethernet в большой заземленной металлической трубе? Или заземленная клетка над пластиковым каналом?