Может ли кабель без оболочки выдерживать гигабитные скорости?
Рассматривая управление старой сетью в 2004 году. Удивительно, но на данный момент это кабель категории 6. Около 200 портов в каждом из 5 IDF, все работают с PoE.
Но я боюсь, что кросс-соединения непригодны для современной сети. Переключатели подключены к стандартным патч-панелям. Оттуда кабель заканчивается в блок пробивки (BIX). Кабели, идущие от края, также заканчиваются на блоки пробивки. Соединение между двумя перфорированными блоками осуществляется с помощью кабелей UTP длиной до метра , с которых удалена оболочка.
Итак, может ли эта установка обрабатывать гигабитные скорости? Я склонен сказать нет, но, возможно, я просто слишком осторожен.
1 ответ
Невозможно сказать наверняка по картинке. Очевидно, что лучшее, что можно сделать, - это взять или одолжить (поскольку они дорогие) тестер и провести комплексное тестирование, чтобы убедиться, что все это соответствует спецификации Cat6.
Доступны специальные блоки Cat6, поэтому первое, что нужно проверить, это проверить, есть ли у вас это.
Я попросил в комментарии увеличить картинку, чтобы можно было увидеть состояние неокрашенных кабелей, соединяющих блокирующие блоки - сколько размотано на каждом конце, как выглядят пары и т. Д. искать:
- правильно ли скручены отдельные пары соединительных кабелей
- если каждый кабель все еще "вместе" (т.е. все 4 пары находятся близко друг к другу)
- нет резких перегибов в кабелях
Если патч-соединения представляют собой кабель Cat6 или 5e, который не был оплетен, и если кабели находятся в хорошей форме, и если соединения с защитой от перенапряжений хороши (не слишком искажены при раскручивании), и если это блоки Cat6... тогда вы можете получить гигабит из этого.