Сравнение производительности дисков / контроллеров

С 2012 года я использую HP Proliant Dl385 G7 с Smart Array P410i.

  • 2xAMD Opteron 2,4 ГГц, 24 ядра
  • Системный диск C: 2xSAS 15k в RAID1

Некоторое время назад я купил новый HP Proliant Dl380 G9 с Smart Array P440ar

  • 2xIntel Xeon 2,4 ГГц, 12 ядер, 24 логических
  • Системный диск C: 2xSAS 20k в RAID1

Обе системы работают под управлением Win 2012 R2. Диски в обеих системах используют скорость передачи 6 Гбит / с. Только роль Hyper-V установлена ​​на обеих машинах.

Несколько дней назад я пытался сравнить скорость диска. Использование IOMeter и CrystalDiskMark 6. Расстроенные результаты привели меня сюда.

Тесты проводились при самой низкой нагрузке (по крайней мере, я так думаю).

Результаты Gen7

Результаты Gen9

Мой вопрос: откуда такая огромная разница? Что я мог недооценить? Может быть, что-то использует контроллер? Или, может быть, это естественная разница между этими серверами / контроллерами?

1 ответ

Решение

Я не уверен, что происходит с вашим тестом, но вы никак не можете достичь пропускной способности 5 Гбит / с на паре SAS с двумя дисками. Вы можете увидеть что-то вроде кеша записи или оперативного диска, который работает так быстро, или просто старую ошибку в программном обеспечении.

Выход DL385 G7 - это то, что я ожидал увидеть для обеих систем. P440ar может быть немного быстрее, но почти во всех случаях сам диск является фактором, ограничивающим скорость чтения или записи, а не контроллер.

Другие вопросы по тегам