STP или UTP в старом учреждении?

У нас есть центр обработки данных меньшего размера, который находится в старом здании. (Это здание было построено еще в 40-х или 50-х годах. Имеет ли значение, если я запускаю UTP или STP через свои стойки? Это может не иметь значения, но кабелем для магистрали, идущим от моего провайдера к моей сети, является UTP cat5, проходящий через потолок, который действительно старый, и есть тонна флуоресцентного освещения и такого, которое идет с пробегом. Любой совет?

1 ответ

Решение

Экранированный кабель может значительно снизить помехи, что также может означать, что качество сигнала на расстоянии может ухудшаться меньше. Внутри той же стойки экранированный кабель, вероятно, излишний. Вы получите такое же локальное гигабитное соединение с Cat5e, как и с экранированным Cat6.

Экранированный кабель имеет некоторые требования к заземлению. Неправильное заземление устройств может вызвать некоторые проблемы, особенно если устройства на концах не используют один и тот же источник заземления. Обычно это большая проблема, возникающая между зданиями, но в более старых конструкциях, кто знает, как (или даже если) было реализовано электрическое заземление. Неправильное или отсутствующее заземление - серьезное дело. Я видел целые стойки машин, которые самопроизвольно и случайно блокировались и перезагружались просто потому, что они не были должным образом заземлены.