Можно ли заменить SATA CD-ROM на SATA SSD на HP DL360p Gen8?
Могу ли я подключиться вместо SD-ROM SDD?
Я обнаружил комплект разного кабеля 671353-001, включающий в себя включает в себя кабель переднего видеоадаптера, встроенный кабель SATA, блок конденсаторов с 36-дюймовым кабелем (обеспечивает резервное питание модуля памяти FBWC) и кабель mini-SAS с прямым разъемом слева разъем (длиной 33 дюйма)
http://partsurfer.hpe.com/ShowPhoto.aspx?partnumber=671353-001
В руководстве для HP360G8 с использованием опции SATA-кабеля для набора микросхем, но "При использовании опции SATA-кабеля для набора микросхем контроллер SATA для микросхемы можно использовать с одним жестким диском SATA", а "Включен только отсек для диска 1. Остальные отсеки для дисков отключены.",
Могу ли я использовать кабель DVD-Rom (484355-007) для одного привода SSD/HDD и одновременно использовать оставшиеся отсеки для дисков (через RAID)?
5 ответов
Короткий ответ: вы не можете делать то, что думаете.
Вместо обычного RAID-контроллера -> соединения на задней панели описанный вами комплект делает следующее:
HP поддерживает режим "SATA чипсета", в то же время позволяя использовать ОДИН отсек для дисков из восьми отсеков для дисков на объединительной плате. Эта опция имеет много предостережений и не является нормальным использованием этого типа сервера.
При использовании конфигурации SATA чипсета применяются следующие условия:
- Только отсек для накопителя 1 включен. Остальные отсеки для дисков отключены.
- Оптический отсек отключен, поскольку порт контроллера SATA чипсета на системной плате перенаправлен из оптического отсека в отсек для накопителя.
- Индикаторы состояния жесткого диска не поддерживаются.
- Мониторинг теплового состояния жесткого диска не поддерживается.
- Горячая замена не поддерживается.
- Поскольку включен только один отсек, все оставшиеся диски должны быть удалены.
Кабель для передачи данных, предусмотренный для опции SATA чипсета, подключается к 4-канальному порту SAS SFF-8087, который представляет собой соединения для отсеков для дисков 1-4. Использование этой опции делает отсеки для дисков 2-4 непригодными для использования. Существует небольшая вероятность того, что подключение второго порта SFF-8087 на объединительной плате к RAID-контроллеру Smart Array P420i позволит использовать RAID для дисков 5-8, но это лучший вариант.
Вам не нужно этого делать. Это определенно не обычный случай использования с серверами HP. Если я неправильно истолковываю ваши намерения, пожалуйста, вернитесь с более подробной информацией о том, что вы пытаетесь сделать. Какова конечная цель?
Существует ли конкретное приложение или ограничение, которое требует использования порта CD-ROM для SSD?
- Платформа HP Gen8 имеет доступные слоты для дисков.
- PCIe SSD доступны, если у вас недостаточно слотов для дисков.
- Если вы используете ОС или решение, требующее доступа к диску RAW (по сравнению с RAID), контроллер Smart Array в этой модели сервера можно преобразовать в режим "HBA-режим".
- На материнской плате есть внутренние порты SDHC и USB 3.0, если вам нужен упрощенный метод для установки ОС.
Можете ли вы уточнить ваши требования?
Мне удалось успешно заменить CDROM дисководом SATA на сервере DL380P G8 с помощью быстрой модификации существующего кабеля, который подает данные / питание на дисковод CDROM. Та же процедура должна работать с любыми DL360/380 G6, G7 и G8.
Предметы, необходимые:
(1) кабель питания Molex к SATA или
(Покупка) CableSreation SATA 22-контактный разъем для SATA 13-контактный разъем для мужчин
Процедура:
- Отрезать конец molex
- Вырежьте желтые / черные провода
- Побрейте / отрежьте тонкий разъем питания SATA кабеля HPE, который идет к материнской плате.
- Подсоедините красные / черные провода от модифицированного кабеля molex>sata к оригинальному кабелю HPE.
Заметки:
- Мне удалось получить полную скорость SATA3 6,0 Гбит / с, несмотря на чтение от других пользователей, что этот порт работает только на SATA1 1,5 Гбит / с. Это имеет смысл, так как чипсет C600/C602 изначально поддерживает SATA3.
- Если вы собираетесь загружаться с этого диска, убедитесь, что вы сделали контроллер SATA основным. Вы также можете включить режим ACHI в системном BIOS.
Эта настройка особенно полезна, если вы хотите максимально увеличить количество отсеков для дисков SAS, но не хотите использовать ОС в массиве. В моем случае у меня есть модель LFF и я увеличил объем хранилища с 8x WD Purple 8TB в массиве Raid10 для видеорегистратора. Поскольку Gen8 не имеет BIOS UEFI, установить ОС на массив 32 ТБ было невозможно из-за требования GPT. Gen9 были первыми, кто получил биографию UEFI.
Самый безопасный и простой способ использовать твердотельный накопитель SATA в качестве загрузочного устройства — приобрести 2-портовый контроллер SATA PCIe x1 или x4 и установить его, а затем установить порядок загрузки BIOS для этого устройства. Вы можете купить кабель питания для отсека для дисков с соответствующим Molex и подключите его к разъему питания платы №2 или создайте его из разъема питания ATX, отрезав соответствующие части вилки, затем потянув за провода и создав правильный цветовой код. Я дважды проверил напряжения с помощью VOM, поэтому чтобы ничего не поджарить. Шина PCIe 2.0 на материнской плате немного ограничивает скорость, но SSD сделает всю операционную систему намного быстрее. Если у вас есть карта контроллера с SATA и USB 3, вы можете увеличить скорость USB а также... Мы выполняем резервное копирование с использованием внешних дисков eSATA и USB 3.0, которые можно ежедневно хранить в другом месте. Мы запускаем 3 сервера DL380 g7: 2 с дисками x8 и 1 с дисками x16. На машине x16 есть p410i для 8 и разблокированный контроллер SAS, подключенный к 8 SSD-накопителям красного класса емкостью 4 ТБ, работающим в качестве сервера/NAS.
Краткий ответ: это должно сработать, но вы будете знать наверняка только после того, как попробуете.
Длинный ответ: нет технической причины, по которой порт SATA будет работать только с оптическим приводом, но не с жестким диском или SSD. Производители, однако, известны тем, что внедрили странные ограничения в прошивке или BIOS по нетехническим причинам. Они часто плохо документированы.
Ваша цитата из руководства не противоречит этому. Это касается только чипсета SATA-контроллера. Это не влияет на другие диски, подключенные к отдельному RAID-контроллеру.
Оптические порты SATA на этой серии серверов HP работают только на скоростях SATA 1.5, как и адаптеры SAS 410/420i при переходе в режим SATA. Из-за этого трудно увидеть какую-либо выгоду от использования этого интерфейса, за исключением единственной причины доступа к диску. Также кто-то упоминал порты USB 3.0 на материнской плате? Серверы HP поколения 8 и ниже не имеют таких портов. Я имею дело с этой проблемой прямо сейчас с DL380p G8. Я хочу сохранить отсеки SFF в режиме SAS, но мне нужно добавить один диск SATA III емкостью 10 ТБ; без портов или доступного питания это кажется невозможным... однако я добавляю дополнительный SAS/SATA-контроллер pci (только модели SATA очень дешевы и имеют небольшой резерв кеша, хорошая карта SAS по-прежнему будет поддерживать настоящий SATA III скорости и предлагают приличное количество кеша), чтобы обойти ограничение порта; для питания я купил запасной кабель питания вторичной клетки SFF (HP 660709-001), отрезал его конец и выяснил, какие линии были 3,3 В, 5 В и 12 В, и установил порт питания SATA (также добавлен один разъем питания ATX, как ну... ты никогда не знаешь). Сейчас я нахожусь в процессе изменения отсека оптического привода, чтобы разместить HD непосредственно под оптическим диском. Пожелай мне удачи!