Можно ли обновить серверы хранения данных Dell до полной установки ОС?

У меня Dell NX3000- устройство на базе Windows Server 2008. К нему также прикреплен дополнительный шкаф, полный приводов. У меня есть запасные лицензии на Windows Server 2012 Standard, которые можно применить к этому устройству, чтобы превратить его в сервер SMB 3.0. Очевидно, что это не поддерживаемая конфигурация от Dell, но есть ли какие-либо известные проблемы в этой серии оборудования, которые могли бы предотвратить это?

2 ответа

Абсолютно. NX3000 - это просто "ребрендинг" PowerEdge R710. При желании вы можете использовать приведенный ниже процесс для ребрендинга системы обратно в PowerEdge, поскольку это обеспечит полную совместимость с ОС. Это на самом деле не более чем "переключатель", который проверяют установки Storage Server перед развертыванием, поэтому установка Server 2012 может быть не затронута им. Я все еще рекомендовал бы ребрендинг заранее, чтобы быть в безопасности.

  1. Загрузите неупакованный файл обновления BIOS для системы NX или PE
  2. Создайте загрузочную флешку DOS с помощью подходящей утилиты
    • 32-битные диагонали Dell (32-битные Diags EXE)
    • Руфус ( http://rufus.akeo.ie/ - бесплатная, с открытым исходным кодом)
  3. Скопируйте файл обновления BIOS в загрузочный образ / диск DOS и переименуйте его для совместимости с 8 точками (рекомендуется BIOS.EXE)
  4. После загрузки в DOS, запустите BIOS.EXE /brandname
    • Примечание: использование альтернативного флага BIOS.EXE /FORCETYPE может быть необходимо в некоторых случаях

После ребрендинга вы можете по существу обращаться с оборудованием, как с братом PowerEdge, не обращаясь к нему за какой-либо поддержкой (все равно будет обрабатываться поддержкой хранилища для проблем с оборудованием). Аппаратные средства практически буквально идентичны R710, за исключением лицевой панели и наклейки с вашим сервисным ярлыком.

Я просто использовал этот метод для перехода с Dell NX200 на Dell T310, и он работал отлично, за исключением того, что /brandname не работал - вам нужно использовать /forcetype, и он загружается как новая коробка - без проблем.