HP 4TB SATA Midline в D2600 - какой диск использует HP и почему WD RE4 не работает?
Кто-нибудь знает, какую марку диска HP использует в своих 4 ТБ SATA Midline и почему WD RE4 не работает?
Поэтому мы используем ящики D2600 с дисками HP объемом 2 ТБ и просто покупаем WD2003FYYS - вставляйте их в старые кейсы HP. Бонус: гарантия 5 лет, полцены HP.
Мы только что попробовали набор дисков WD4000FYYZ объемом 4 ТБ, и каждый раз, когда D2600 включается, случайные диски помечаются как отказавшие (разные при каждом перезапуске). Странно, так как D2600 видит диски и прекрасно создает массивы - он просто некорректно сбивает диски, которые при перезапуске.
- Если кто-нибудь знает, какие диски поставляет HP, это было бы здорово, так как мы можем купить эти диски.
- Кто-нибудь знает, могут ли обновления прошивки для D2600 заставить эти 4 ТБ диски работать в будущем, или почему диски могут вызывать ошибку. Думаю, у меня дюжина дисков по 4 ТБ, которые не работают.
Спасибо! Робин
[резюме: по состоянию на 01/05/2012 ответов нет: мое тестирование показывает, что не HP WD2003FYYS отлично работает в MSA60 и D2600, WD4000FYYZ видны только в D2600, но не работают при перезапуске сервера (т. е. работают ни в одном из них)
2 ответа
Вероятно, это не преднамеренный сбой со стороны HP. Поскольку сбойный диск меняется при перезагрузке, я бы скорее всего заподозрил плохое взаимодействие встроенного ПО между дисками и контроллером, поэтому накопитель 2 ТБ работает, а 4 ТБ - нет. WD будет более мотивирован для исследования и исправления, чем HP, поэтому я бы начал с него.
Примечание: причина того, что вентиляторы на некоторых моделях приводов вращаются на полной скорости, заключается в том, что отчеты о температуре часто не работают, особенно на дисках других производителей. Когда контроллер / корпус не могут получить надежного показания, он ошибается из-за осторожности и раскручивает вентиляторы.
По крайней мере, три года назад HP создавала жесткие диски не HP. Контроллер считывает прошивку накопителя, и когда он находит код не HP, сбой накопителя.
Я заставил диски не HP работать на сервере G5, но когда вышел из строя другой подлинный диск HP, техник HP упомянул диск не HP и мог отказать в обслуживании. Он сделал ремонт. Диски HP были Western Digital, и мы использовали диски WD RE4. Я пытался сменить прошивку, но инструмент не "видел" диск в качестве цели.
Кроме того, убедитесь, что контроллер поддерживает подлинный диск HP 4 ТБ. Нам пришлось обновить прошивку, чтобы контроллер мог видеть, что в то время было большим диском.
Я также видел сообщения о том, что не-HP привод заставляет вентилятор работать на максимальной скорости, но не сталкивался с этим и не видел окончательной информации.
Я думаю, что Dell делает это тоже.