Ethernet-кабель подключен, но показывает отключен

Я сказал центру обработки данных соединить два моих сервера с помощью перекрестного кабеля. Но когда я пытаюсь эту команду
ethtool eth0

Настройки для eth0:
        Поддерживаемые порты: [ TP ]
        Поддерживаемые режимы связи:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/ половина 100baseT / полный
                                1000baseT / Full
        Поддерживает автосогласование: да
        Рекламируемые режимы связи:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/ половина 100baseT / полный
                                1000baseT / Full
        Объявленные автосогласования: да
        Скорость: неизвестно!
        Дуплекс: неизвестно! (255)
        Порт: витая пара
        PHYAD: 2
        Трансивер: внутренний
        Авто-переговоры: вкл
        Поддерживает Wake-On: Pumbg
        Пробуждение: г
        Текущий уровень сообщения: 0x00000001 (1)
        Ссылка обнаружена: нет

"Обнаружено соединение: нет" означает, что сеть отключена. что-то не так с моим сетевым адаптером? или есть другие возможности, такие как проблемы с драйверами и т. д.?
Я также публикую информацию eth1, возможно, она будет полезна (возможно, конфликт с eth0)

ethtool eth1
Настройки для eth1:
        Поддерживаемые порты: [ TP ]
        Поддерживаемые режимы связи:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/ половина 100baseT / полный
                                1000baseT / Full
        Поддерживает автосогласование: да
        Рекламируемые режимы связи:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/ половина 100baseT / полный
                                1000baseT / Full
        Объявленные автосогласования: да
        Скорость: 1000 Мб / с
        Дуплекс: Полный
        Порт: витая пара
        PHYAD: 1
        Трансивер: внутренний
        Авто-переговоры: вкл
        Поддерживает Wake-On: Pumbg
        Пробуждение: г
        Текущий уровень сообщения: 0x00000001 (1)
        Ссылка обнаружена: да

2 ответа

Решение

Я сказал центру обработки данных соединить два моих сервера с помощью перекрестного кабеля.

1998 называется. Они хотят, чтобы их кабель вернулся.

Это гигабитные порты. Гигабитные порты не имеют линий передачи и приема, и перекрестный кабель никогда не должен использоваться на одном (если вы точно не знаете , что делаете). Следует использовать обычный прямой кабель категории 5e или категории 6 с законными назначениями GE pin-to-pair. Используйте тот же кабель, который вы использовали бы для подключения станции Gigabit Ethernet к порту гигабитного коммутатора.

(На самом деле есть спецификация для кроссоверного кабеля Gigabit, но есть вероятность, что это было не то, что использовалось, и в этом нет необходимости, поскольку вы не можете найти порт Gigabit без auto-MDI/MDI-X.)

Сетевой адаптер сообщает об отсутствии связи с ОС, и индикатор связи на сетевой карте, вероятно, тоже не горит.

Плохие сетевые карты, плохие кабели, кабели, которые не подключены полностью... возможно, кабели были подключены в неправильное место... все эти вещи являются возможными.

Вам нужно будет выполнить поиск и устранение неисправностей, чтобы исключить возможности - я бы начал с проверки того, что кабель подключен в нужном месте, и не видит ли персонал на месте светофоры на обоих концах.

Другие вопросы по тегам