Тестирование ИБП путем отсоединения его от стены
В благотворительной организации Not For Profit/Charity я добровольно предоставляю время от времени, когда нам очень повезло, что мы получили (пожертвовали) новый ИБП 3Kva APC. Это полное излишество для нашей скромной серверной стойки (четыре сервера среднего уровня и коммутатор!), Но я возьму то, что смогу получить!
Нажатие кнопки TEST на передней панели указывает, что да, ИБП работает. Brilliant. Но это только проверяет это в течение приблизительно 15 секунд.
У меня вопрос - не ухудшу ли я ИБП, отсоединив его от стены, чтобы посмотреть, как долго он продлится? Мой план состоит в том, чтобы отключить его и подождать, пока индикатор батареи достигнет своего последнего светодиода, прежде чем снова подключать его, чтобы я знал, сколько времени у меня будет в случае сбоя питания.
Люди делают это на регулярной основе? Я предполагаю, что нет (свинцовая кислота сильно отличается от литий-ионных батарей)... но какой вред это может причинить, если это произойдет (специально) каждые 6 месяцев?
10 ответов
Следует рассмотреть возможность отключения автоматического выключателя в розетке, на которой установлена стойка, вместо того, чтобы отсоединять шнур от стены. ИБП теряет электрическое заземление, когда вы отсоединяете его от стены. Хотя маловероятно, что что-то пойдет не так, разработчики ИБП "ожидают", что этот путь к земле будет всегда оставаться доступным, и если что-то будет коротким во время теста, вы можете увидеть искры (дым, пламя и т. Д.), Когда электричество берет другое путь к земле. Я отсоединил ИБП от стены для тестирования раньше, но, увидев вспышку "молнии" и услышав громкий "грохот", выходящий из ИБП во время одного из таких испытаний, дал мне "религию" о том, что я больше не буду этого делать. Поговорив с другом-электриком, я решил, что с этого момента буду проводить тесты ИБП, которые не прерывали заземление ИБП.
Кстати: программное обеспечение PowerChute Network Shutdown от APC является мусором. Вы можете взглянуть на apcupsd. Он работает под различными операционными системами (включая Windows) и его гораздо проще настроить (и реплицировать конфигурацию на нескольких серверах посредством копирования файлов), чем альтернативный APC.
Я собираюсь сделать это ясно и ясно.
НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ИБП, ОТКЛЮЧАЯ ЕГО
Вы ломаете землю, что означает, что если какое-либо из устройств имеет короткое замыкание, и нет другого основания, оно пойдет, хотя вы доберетесь до земли, если окажетесь на кратчайшем пути. Если все работает нормально, этого никогда не произойдет, но, если бы этого никогда не случилось, не было бы необходимости в земле.
Лучший способ - это иметь возможность включать и выключать розетку, к которой подключен ИБП, так, чтобы при проведении теста масса и сетка оставались нетронутыми. Выключатель может сделать это или вы можете сделать местный высококачественный выключатель. Если вы не можете этого сделать, то поместите ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ (то есть, диапазон от 30 до 60 долларов) панель питания с выключателем между стеной и ИБП, убедитесь, что вы пометили коммутатор, для чего он предназначен. Смысл в другом посте, который упоминается в комментарии, состоит в том, чтобы НЕ перегружать powerbar, делать это таким способом лучше, чем отключать его. Теперь вы можете отключить линию и смоделировать сбой электропитания, при этом земля и сетка останутся нетронутыми.
Вы можете проверить, дав ему работать, хотя он будет работать. Кроме того, если у программы есть опция калибровки, она сделает это за вас и будет запускаться каждые 6 месяцев или около того. Время выполнения будет ухудшаться со временем, поэтому, если вы используете программное обеспечение для мониторинга для выключения серверов, скажем, на 15%, эти 15% со временем изменятся, и это можно исправить.
Если у вас есть проблемы с напряжением, если вы можете провести определенную линию от блока питания до серверов и использовать ее только для ИБП. Такие вещи, как ламповые лампочки, вентиляторы, моторы и т. Д. Создадут грязную энергию. Сам по себе сервер поможет этому, поскольку он перемещает его в цирк для этих предметов. Если это все еще происходит, возможно, стоит вставить изолятор или может случиться так, что ваше энергоснабжение действительно очень плохое. Положите хороший счетчик на линию и посмотрите, что он на самом деле читает. Это должен быть хороший измеритель, потому что я видел, как дешевые отключаются на 5 Вольт, и этого достаточно, чтобы ИБП стал перенапрягаться, поэтому вам нужно точное число. Если это церковь, есть шанс, что у вас есть электрик, который может помочь.
Вот ссылки на ИБП с заземлением и последовательным подключением
Если это ИБП 3Kva APC, то у него очень хорошие шансы на последовательный или USB-порт на задней панели (надежда на USB). Если это так, вы можете подключить к нему Windows или Linux и запустить PowerChute (доступно для скачивания на apcc.com). В нем должно быть указано ожидаемое время работы самого ИБП. Так как это звучит так, как будто у вас небольшой груз, он может быть довольно длинным;).
Тем не менее, вверх вы указываете, что вы получаете много перенапряжений. К сожалению, это сократит срок службы самого ИБП, поскольку он будет работать со всей этой грязной энергией. Возможно, один или два раза в год проводите тест "отсоедините от стены" и наблюдайте за уровнем выполнения в Powerchute, чтобы убедиться, что он все еще точен. Если он начинает уменьшаться на одну минуту каждые 30 секунд, что, как я видел, происходит, вы знаете, что ваши оценки времени выполнения ошибочны, и пришло время перенастроить процедуры выключения. И пришло время покупать новые батареи.
Тестирование батарей до последнего светодиода соответствует примерно 80% глубины разряда. Выполнение этого теста на регулярной основе сократит срок службы батарей намного больше, чем более малая глубина разряда. Я бы рекомендовал тестировать только до 50% глубины разряда.
Срок службы батареи напрямую зависит от того, насколько глубоко батарея зацикливается каждый раз. Если аккумулятор разряжается до 50% каждый день, он будет работать примерно вдвое дольше, чем при циклическом режиме до 80% DOD. Если в цикле только 10% DOD, он будет работать примерно в 5 раз дольше, чем в цикле до 50%. Очевидно, на это есть некоторые практические ограничения - обычно вы не хотите, чтобы батарея емкостью 5 тонн находилась там, чтобы уменьшить DOD. Наиболее практичное число - это 50% DOD на регулярной основе. Это НЕ означает, что вы не можете переходить на 80% время от времени. Просто при проектировании системы, когда вы имеете некоторое представление о нагрузках, вы должны рассчитывать на среднее значение DOD около 50% для лучшего коэффициента хранения против стоимости. Кроме того, существует верхний предел - батарея, которая непрерывно разряжается на 5% или меньше, обычно не будет работать до тех пор, пока одна батарея разряжается на 10%. Это происходит потому, что при очень мелких циклах диоксид свинца имеет тенденцию накапливаться в сгустках на положительных пластинах, а не в ровной пленке. График выше показывает, как продолжительность жизни зависит от глубины разряда. Диаграмма приведена для батареи Concorde Lifeline, но все свинцово-кислотные батареи будут схожи по форме кривой, хотя количество циклов будет различным.
Во-первых, это, безусловно, не излишне. Это разумный размер для того, что у вас есть. Что касается тестирования, если у вас Windows, установите прилагаемое программное обеспечение (или загрузите его с сайта APC) и используйте его для проведения тестирования и калибровки вашего ИБП.
Стоит отметить, что, в зависимости от модели, ИБП APC, как правило, проводит самотестирование каждую неделю или месяц, что включает в себя разрядку батарей для определения работоспособности и времени работы.
Вы также можете уменьшить чувствительность ИБП, если он часто компенсирует.
Тестирование с отключенным ИБП очень похоже на тестирование реального сбоя питания.
Это добавит почти полный цикл перезарядки ваших батарей.
Вы правы в отношении разницы с литий-ионными батареями.
Если у вас есть программная связь с ИБП, она вызовет аварийные сигналы и, в конечном итоге, отключится.
Вы можете повторно подключить первый сигнал тревоги.
Предостережение: помните, что после такого теста у вас остается без заряда батарей
реальный сбой питания в это время оставит вас без резервного питания.
Кроме того, свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются дольше, расширяя критическое время без резервного копирования.
Вы можете прочитать больше о свинцово-кислотных батареях на странице Battery University.
Для зарядки свинцово-кислотной батареи до того же уровня, что и для ее разрядки, требуется примерно в 5 раз больше времени.
На никелевых батареях это соотношение составляет 1:1 и примерно 1:2 на литий-ионных.
Нет, это не ухудшит это. Не стесняйтесь тестировать - просто будьте осторожны, так как у вас может не хватить времени на полное отключение. Компьютеры / серверы потребляют больше энергии при загрузке и выключении по сравнению с простоями.
Другой способ - если вы можете определить, какую мощность потребляет ваша серверная стойка, и создать аналогичную нагрузку, и посмотреть, как долго она будет работать. Но никогда не стоит использовать 100% сока из батарей, так как вы никогда не сможете определить, сколько у них на самом деле сока. Я был бы осторожен, пройдя 75% общего времени.
Если вам нужно максимальное время безотказной работы, я бы посмотрел на отключение нежелательных серверов и запуск только критически важных серверов.
"указывает на то, что вы получаете много перенапряжений" - ИБП APC иногда поставляются с настройками низкого максимального напряжения, которые будут вызывать множество событий перенапряжения. Поднимите пределы, чтобы они соответствовали австралийским спецификациям. Многие из устройств, за которыми я ухаживаю в стране, часто видят колебания напряжения, и многие из них находятся на высоких и 250 вольт..
Прочтите руководство.:) (Хотя это может быть немного трудно найти на странице APC...) Одна вещь, которую я не видел, нигде не упоминалась, - это то, что на элементах APC есть пользовательская опция "Runtime Calibration". Это можно сделать либо с помощью программного обеспечения Powerchute (я рекомендую "Business"), либо с помощью некоторой комбинации кнопок тестирования / включения на передней панели. Как говорится в документации, вы хотите сделать с подобной, но не важной нагрузкой.
После того, как вы установили и запустили программное обеспечение PowerChute, вы также можете установить его дополнительные клиенты на других серверах и настроить весь лот на автоматическое отключение, когда уровень заряда батареи упадет ниже определенного процента, вызванного одним сервером, имеющим USB/ последовательный порт подключение. Более новые версии ИБП также будут поддерживать это через Ethernet, но для этого потребуется дополнительная подключаемая карта. Это может быть очень полезно, особенно с серверами баз данных (которым вообще не нравятся сбои питания).