Megaraid Storage Manager - отключите ежедневное предупреждение о возможном сбое диска, оставленного в отсеке для диска
У меня есть диск IBM SAS, в котором достаточно сбоев, чтобы протолкнуть счетчик Predictive Failure за порог. Я удалил диск из массива (состояние Unconfigured Good), но решил пока оставить его в одном из отсеков для дисков.
У меня Megaraid Storage Manager 17.05, настроенный на отправку оповещений по электронной почте, и он делает это каждый день для этого диска с ошибками. Кто-нибудь знает, есть ли состояние, в которое я могу вставить диск, чтобы предупреждения прекратились? Я попытался "подготовиться к удалению", который раскручивает его, но продолжает отправлять оповещения. Я еще не пытался вытащить его и вернуть обратно, чтобы он перешел в чужое / плохое / автономное состояние, поскольку он находится в удаленном месте.
1 ответ
Перевод диска в ненастроенное плохое состояние сделал свое дело.
Я создал фиктивный виртуальный диск, затем извлек диск и снова подключил его. Теперь MSM недоволен наличием плохого диска, но он больше не отправляет оповещения. Любопытно, что счетчик Predictive Failure диска показывает 0, как будто MSM еще даже не пытался прочитать эту информацию. Вероятно, поэтому этот ход работает.