Как я могу симулировать onbatt, используя upsmon -c fsd?

У меня есть главный Raspberry Pi, подключенный к ИБП через USB. Всякий раз, когда я посылаю команду

upsmon -c fsd

Все выключается с командой выключения...

Включая сам ИБП.

https://networkupstools.org/docs/man/upsmon.html

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПИТАНИЯ Чтобы проверить синхронизированное отключение, не потянув за вилку (и) ИБП, вам нужно только установить на них флаг принудительного отключения (FSD). Вы можете сделать это, снова вызвав upsmon для установки флага, то есть:

upsmon -c fsd

После этого ведущий и ведомые будут выполнять свою обычную последовательность выключения, как если бы батарея стала критической. Это намного проще на вашем оборудовании ИБП, и это лучше, чем ползти под столом, чтобы найти вилку.

1: Как я могу проверить onbatt, используя upsmon -c fsd?

2: Почему отключается ИБП при подаче этой команды на мастер?