В чем разница между циклом IPMI и сбросом?
В чем разница между перезагрузкой компьютера с помощью подкоманд ipmitool chassis power cycle
против chassis power reset
?
3 ответа
Сброс делает теплый ботинок. Cycle полностью выключает компьютер, затем снова включает его, после чего сервер проходит холодную загрузку.
Вот объяснение с точки зрения статистики силы. Это происходит здесь: http://software.intel.com/en-us/forums/showthread.php?t=80403
Команда "Сброс" выполняет теплый сброс. Эквивалент старого Ctrl-Alt-Del в DOS. "Сброс цикла питания" аналогичен нажатию кнопки питания для выключения машины, а затем повторному нажатию кнопки питания для включения машины. Это фактически вынуждает систему переходить из состояния S0 в состояние S5 и обратно в состояние S0. "Сброс" просто переходит от S0 к S0 снова. В некоторых случаях BIOS может потребоваться отключение питания для перезагрузки BIOS, если вы обновили BIOS. PCR может сделать это, но простой сброс не может.
То же самое, что разница между нажатием кнопки сброса и выключением питания + включением, т. Е. При использовании сброса вы пропускаете часть POST (самотестирование при включении).