Требования для правильного завершения Cat6 в патч-панели

Компания, в которой я работаю, недавно заплатила "профессионалу" за подключение к офису кабеля Cat6, включая подключение разъемов RJ45 к патч-панели.

Когда я посмотрел на патч-панель, то увидел, что провода в патч-панели не были заделаны в соответствии с инструкциями (путь к сильно оголенному кабелю, а не проложен через боковую панель с помощью кронштейнов кабеля), или что я воспринимать как лучшие практики. Моя главная проблема - длина оголенного кабеля.

Вот изображение патч-панели / проводки -

Мне известно о существовании кодов проводки TIA/EIA 568a/b, но я не смог найти в них никаких утверждений о незащищенной проводке. Я также слышал противоречивую информацию о требовании ограничить открытую проводку. Так что мои вопросы -

  1. Есть ли на картинке что-то, что говорит о том, была ли работа выполнена по профессиональным стандартам или нет - в частности, соответствует ли проводка на изображении ниже передовой практике и соответствует ли она требованиям TIA / EIA 568.

  2. Если нет, каковы вероятные последствия того, что кабели не были обжаты в соответствии с инструкциями?

1 ответ

Решение

Комментарий @PeterZhabin был прав на деньги.

По крайней мере, одна из пар стала давать сбой через несколько недель после установки, поэтому я пришел к выводу, что эта работа не была выполнена в соответствии со стандартом, и последствия стали очевидными.