Изолировать неисправный SSD
Недавно на нашем сервере произошел сбой SSD Samsung 840 Pro 256 ГБ. Диск был сконфигурирован в массив RAID 1, и перезагрузки было достаточно, чтобы снова подключиться.
При взгляде на панель управления Intel Rapid Storage у меня теперь есть следующий вывод:
Проблема, с которой я столкнулся, заключается в изоляции неисправного диска от 4-х физических дисков на сервере. Я ожидал оранжевой сигнальной лампы на отсеке для дисков, но они все сплошного зеленого цвета. Intel Rapid Storage отображает серийный номер диска, который задним числом должен был быть помечен на самом диске.
Есть ли способ определить, какой из этих дисков вышел из строя, не вытащив сервер или не используя метод проб и ошибок?
1 ответ
Интерфейс Intel Rapid Storage показывает, на каком порту находится каждый диск. Это должно сделать довольно простым, чтобы увидеть, какой из них плох.
Детализация: если щелкнуть каждый диск, он покажет порты 0,1,2 и 3. Это должно соответствовать 1,2,3 и 4, установленным на вашем сервере.
Таким образом, если диск в порту 1 не работает в интерфейсе Intel RS, это должно означать, что диск, физически помеченный как 2, не работает на вашем сервере. Судя по вашему скриншоту, это на самом деле один.
Кроме того, в новой версии Intel RS UI также есть опция "активировать светодиод" выбранного диска. Это сделало бы все на 100% ясным.