АККУМУЛЯТОР HP Smart Array P400/256 МБ БАТАРЕЯ
Это, наверное, глупый вопрос. Недавно я приобрел пару восстановленных блейд-накопителей HP SB40C для нашего корпуса HP Bladesystem c3000. Каждый из них поставляется с контроллером SAS HP Smart Array P400/256 МБ и аккумулятором NI-MH 4,8 В для кэш-памяти.
Утилита smart array предупреждает меня о низком заряде батареи для каждого блейд-накопителя. Может быть потому, что они, вероятно, не были включены какое-то время, просто сидели в какой-то кладовой? Я имею в виду, конечно, что батареи разряжаются сами по себе, но я предполагаю, что это именно тот случай, а не совпадение, что обе батареи разряжены. Так что же большинство людей примет в этом случае?
Кроме того, как это повлияет на мой массив, если я использую контроллер без батарей?
PS: Я не могу быть уверен, потому что в моем корпусе недостаточно источников питания (которые скоро появятся), чтобы включить 4 лезвия и, следовательно, возможно, зарядить батареи. Я должен быстро принять решение о том, заказывать ли новые батарейки как можно скорее или рассчитывать на их просто необходимость перезарядки.
Спасибо!
4 ответа
Вы правы в том, что предупреждение является результатом того, что системы некоторое время не работают. Включите все, и они восстановят свой заряд.
В случае, если батареи разряжены (маловероятно), влияние на производительность массива будет то, что ускоритель массива (кэш записи) будет отключен. Это приводит к низкой производительности записи. В последних версиях встроенного ПО P4xx был механизм, позволяющий переопределить это действие, позволяя записывать кэш даже в случае миссии или неисправного аккумулятора / флэш-накопителя, но это приводит к последствиям повреждения данных, если вы испытываете полную потерю мощности на blade-сервере или корпусе blade-модуля.
Батареи являются предметом, который со временем выходит из строя. Их целью является подача питания на контроллер RAID в случае отключения питания, чтобы дать достаточно времени для записи данных, находящихся в буфере, на пластины.
Батарея предназначена для сохранения данных в кеше в случае сбоя питания контроллера. Это позволяет записывать данные в постоянное хранилище (диски), а не терять их, что приводит к повреждению / неполным данным на диске.
Такое поведение кэша с резервным питанием от батарей называется режимом "обратной записи", при котором контроллер отправляет системе подтверждение записи, как только данные попадают в кэш (вместо того, чтобы ждать записи дисков). Это обеспечивает значительное увеличение производительности записи, особенно при работе с небольшими записями.
Однако, если кэш находится в небезопасном режиме, например, если резервная батарея разряжена, контроллер должен работать в режиме "сквозной записи", который представляет собой прямую фиксацию работы диска, когда операционная система не уведомляется об успешной записи до физического диски на самом деле написали это.
Если вы запустите режим кэширования с обратной записью без батареи, и контроллер отключит питание, у вас может получиться куча наполовину записанных файлов, а другая половина уйдет навсегда. Это = поврежденные данные.
Низкий заряд батареи контроллера HP Smart Array P400/256 приведет к сбоям жесткого диска, особенно горячей замены SAS.