Потерянное состояние восстановления после каждой перезагрузки на сервере с raid-контроллером P410i/ нулевой памятью
Я установил сервер HP Proliant ML350 с RAID-контроллером P410i с нулевой памятью (работает под управлением Windows 2008).
Я настроил Raid 1+0 с двумя жесткими дисками SAS и, как обычно, я протестировал raid pull один жесткий диск. После этого я вставляю в массив жесткий диск.
Через 12 часов я проверяю состояние восстановления, и оно было на 99%. Я перезагружаю сервер для обслуживания и обнаружил, что состояние восстановления составляет 0%!
Я думаю, что это возможно, потому что у контроллера raid нет памяти, так что при каждой перезагрузке, если он выполняет операцию rebuding, теряется конфигурация реконструкции; правда ли моя гипотеза?
1 ответ
Ваша гипотеза не верна. Память (или нехватка памяти) на контроллере используется для буферизации или кэширования операций чтения и записи. Контроллер, который у вас есть, не имеет памяти и просто менее производительный, чем модель с кэш-памятью. Это не должно влиять на способность массива перестраиваться (кроме скорости операции).
Также обратитесь к Руководству по конфигурации Smart Array от HP.