Попытка настроить Dell PowerConnect 6244 Нет выхода через последовательный порт

Я пытаюсь настроить управляемый коммутатор Dell PowerConnect 6224 Switch.
Документацию по настройке можно найти здесь.

Однако я не могу подключиться через последовательный порт к коммутатору.

У меня нет доступа к ноутбуку с последовательным портом и Windows 2000, как предлагается в документации. Тем не менее, у меня есть обычный ноутбук и Dell PowerEdge 815 с последовательным портом (думаю, кабель подходит как минимум.) У меня есть два кабеля, которые поставляются с коммутатором, один - последовательный порт к кабелю Ethernet, а другой - последовательный порт к последовательному порту. Я попытался использовать сетевой кабель с последовательным интерфейсом на своем ноутбуке под управлением Ubunutu, а последовательный на последовательный - с PowerEdge под управлением CentOS 6.2. Я попробовал эмуляторы терминала Minicom и Screen на обеих системах. Для всех этих случаев, когда я перезагружаю коммутатор, как указано в документации, я не получаю ответа от коммутатора. Просто пустой экран терминала.

Я проверил свет на выключателе, который, кажется, указывает, что он работает без ошибок. Кроме того, поскольку это происходит с обоими кабелями, я сомневаюсь, что это ошибка кабеля.

У кого-нибудь есть какие-либо предложения о том, как решить эту проблему с подключением?

1 ответ

Решение

Некоторые вещи, чтобы проверить:

  • Существует две полярности для последовательных кабелей: "нуль-модем" и... не нуль-модем. Нуль-модемные кабели пересекают линии TX и RX, чем-то напоминают перекрестный кабель Ethernet. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип коммутатора (если он был в комплекте, возможно, все в порядке, сторона ПК всегда подключена одинаково)
  • Он не будет работать с кабелем RJ45, это Cisco-ism, и он по-прежнему просто последовательный на разъеме RJ45, поэтому вы не можете подключить его к порту Ethernet и ожидать, что он будет работать
  • Вы уверены, что сам последовательный интерфейс коммутатора действительно работает?
  • Вы уверены, что ваши настройки в Minicom верны? Серверы иногда имеют несколько последовательных портов, настройки скорости передачи и т. Д., И значения по умолчанию для minicom не всегда нормальны (например, при использовании связанных устройств, таких как /dev/modem). Вы можете получить доступ к этому в minicom, нажав Ctrl-A, затем O и перейдя к последовательному порту. настроить. Особенно убедитесь, что управление потоком отключено.