Solaris: обнаружить горячую замену вставки диска SATA

Какой метод используется в Solaris для повторного сканирования системы на наличие новых дисков, которые были подключены на контроллере SATA?

У меня есть HP X1600 NAS, в котором было настроено 9 дисков в пуле ZFS. Я добавил 3 диска, но format Команда пока только показывает оригинал 9.

Когда я подключил их, я увидел это:

cpqary3: [ID 823470 kern.notice] NOTICE:  Smart Array P212 Controller
cpqary3: [ID 823470 kern.notice]  Hot-plug drive inserted, Port=1I Box=1 Bay=12
cpqary3: [ID 479030 kern.notice]  Configured Drive ? ....... NO
cpqary3: [ID 100000 kern.notice]
cpqary3: [ID 823470 kern.notice] NOTICE:  Smart Array P212 Controller
cpqary3: [ID 823470 kern.notice]  Hot-plug drive inserted, Port=1I Box=1 Bay=11
cpqary3: [ID 479030 kern.notice]  Configured Drive ? ....... NO
cpqary3: [ID 100000 kern.notice]
cpqary3: [ID 823470 kern.notice] NOTICE:  Smart Array P212 Controller
cpqary3: [ID 823470 kern.notice]  Hot-plug drive inserted, Port=1I Box=1 Bay=10
cpqary3: [ID 479030 kern.notice]  Configured Drive ? ....... NO

Но не могу понять, как получить format команда, чтобы увидеть их, чтобы я знал, что они были обнаружены системой.

3 ответа

Решение

Попробуйте команду devfsadm

devfsadm -c disk

 The default operation is to attempt to load every driver  in
 the  system  and  attach  to  all possible device instances.
 Next, devfsadm creates logical links to device nodes in /dev
 and /devices and loads the device policy.

Вам может понадобиться запустить /usr/sbin/devfsadm первый.

Как отмечено в сообщении по адресу: Отключение функции RAID на HP Smart Array P400

Будьте осторожны с настройкой SmartArray для одного диска RAID 0. Если у вас есть событие горячего подключения (сбой диска / удаление диска), ZFS не распознает новый диск без перезагрузки. Контроллеры Smart Array не предлагают истинную настройку JBOD.

Лучше всего использовать более совместимый контроллер: рекомендации контроллера ZFS SAS/SATA