Установление контроля на девяти ИБП Dell, которые не имеют карт управления

Цель - установить мониторинг на девяти ИБП Dell, на которых нет плат управления.

• ИБП Dell 1000 Вт x 8 • ИБП Dell 3750 Вт x 1

Возможно ли последовательное подключение портов USB или последовательного порта (RS-232) на ИБП Dell? Попытка получить мониторинг с помощью программы управления ИБП Dell на восьми ИБП Dell 1000 Вт и одном ИБП Dell 3750 Вт. Восемь ИБП соединены вместе, но ни на одном из них не установлена ​​карта управления. Я пытаюсь выяснить, возможно ли последовательное соединение USB или последовательных портов, или мне нужно подключить каждый ИБП к собственному USB или последовательному порту на сервере / ПК?

1 ответ

Решение

Соединения USB и Serial не поддерживают последовательное соединение на любом оборудовании без какого-либо концентратора. Подойдет дешевый USB-концентратор или концентратор последовательного порта, подключенный к ПК для мониторинга.

Кроме того, вы всегда можете приобрести и установить карты управления самостоятельно. Может быть, стоит инвестиций, так как они будут доступны по сети для любого ПК.