Охлаждающее решение для стойки CCTV
Я сделаю все возможное, чтобы дать четкий вопрос. Я не сетевой / серверный парень... просто молодой инженер по управлению / системным системам, который знает достаточно, чтобы быть опасным:)
Моя компания работает над серьезным обновлением системы управления для тюрьмы. Я был назначен ответственным за модернизацию их системы видеонаблюдения. В настоящее время они имеют полностью аналоговую систему, установленную в стойку с четырьмя стойками высотой 45u. Эта вещь - беспорядок от подрядчика, который установил это 6 лет назад. Нет кабельного управления (у них было 120 В переменного тока прямо рядом с CAT5.... SMH), и еще хуже.... нет вентиляторов в стойке! Стороны закрыты, передняя и задняя часть открыты (без дверей). Верхняя часть стойки выполнена в стиле пагоды с небольшими вентиляционными отверстиями вокруг верхней части. У клиента были выключены видеорегистраторы в стойке до того, как они перегрелись, поэтому в настоящее время у них есть небольшой вентилятор на полу позади стойки, дующий сзади их видеорегистраторов. Мы повторно используем стойку, но заменяем почти все оборудование в стойке. Мы закончим с использованием 28u места в стойке, когда все будет сказано и сделано.
Вот моя проблема. Я хочу добавить вентиляторы в стойку для охлаждения. Тем не менее, около 4 футов позади него находится еще одна стойка, в которой хранится оборудование для системы внутренней связи. Я не хочу выпускать горячий воздух из задней части нашей стойки и нагревать стойку за ней.
Кроме того, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении спроектирована таким образом, чтобы входить холодный воздух и выходить воздух из двух вентиляционных отверстий, расположенных примерно в 6 футах от стойки до потолка, на 8 футов вверх.
Я не могу ничего сделать, в рамках проекта, о размещении стойки или ОВК.
У меня вопрос, могу ли я выпускать горячий воздух в стойке из передней части стойки? Или было бы лучше поставить вентилятор наверху стойки, дующий вперед, и установить несколько других вентиляторов дальше по стойке, чтобы продувать воздух назад? Жара нарастает, поэтому я полагаю, что я могу в основном подать горячий воздух назад в стойку; горячий воздух поднимался бы наверх и выдувался из верхней части стойки вытяжным вентилятором. Наконец, если бы я пошел по этому пути, было бы хорошей идеей поставить заднюю дверь обратно на стойку, чтобы направить воздух вверх? Я не хочу ставить переднюю дверь на стойку, так как на каждой двери всего пара маленьких вентиляционных отверстий, и я не смог бы получить достаточный поток воздуха, чтобы выйти из стойки.
1 ответ
Получить сетчатые двери или оставить их, и убедитесь, что вентиляция спереди назад. В вашем случае, передняя сторона должна быть обращена к источнику кондиционера. Это может означать установку устройства задом наперед, если оно отводит воздух назад.
Если система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может поддерживать температуру окружающей среды в любом месте помещения на приемлемой температуре, то этого, скорее всего, будет достаточно.