Сервер HP с неисправным диском в аппаратном RAID 5, как заменить (есть диск той же спецификации)?
Мой системный администратор неожиданно взял аварийный отпуск, и я не очень хорош в системном администрировании. Ищу вашу помощь.
У меня есть сервер HP под управлением VMware. Сервер содержит Hardware Raid 5 с тремя жесткими дисками SAS. Один из жестких дисков показывает предупреждающий знак, и у меня есть новый жесткий диск с той же спецификацией.
Теперь, мой вопрос, будет ли нормально просто заменить неисправный жесткий диск новым, или мне нужно внести какие-либо изменения в настройки BIOS?
1 ответ
RAID 5 может справиться с отказом одного из дисков. Я бы посоветовал вам проверить переднюю часть сервера и убедиться, что в отсеке для дисков загорелся красный или предупреждающий индикатор, а затем вытащить диск с указанным индикатором и заменить его.
Если вам захочется связаться с вашим системным администратором или с кем-то похожим, то это нормально, но я бы не стал оставлять это на необоснованное количество времени, как если бы диск полностью вышел из строя, тогда другой тоже сделает, тогда ваш массив катастрофически выйдет из строя.
Кроме того, по моему опыту (особенно для диапазонов DL), серверы HP могут иметь суету по поводу жесткого диска и выгнать его через несколько дней, оставляя вас в прежней ситуации. Во избежание каких-либо сомнений я настоятельно рекомендую использовать сертифицированный или фирменный диск HP, на это обычно указывает наличие небольшой квадратной наклейки HP с небольшим штрих-кодом на верхней части диска.