Изменение возможностей микширования SATA/SAS и SSD/HDD на рейд-контроллере
В настоящее время мы сталкиваемся с проблемой замены дисков в конфигурации raid 1 автономного сервера. Сервер довольно старый и использует жесткие диски SAS 10k вместе с Fujitsu D2616 (на базе LSI SAS2108). Один из двух дисков вышел из строя. Вместо того чтобы покупать дорогие (и по сравнению с тихими медленными SSD) диски SAS, мы решили вместо этого использовать SSD-диски SATA. При замене неисправного диска на новый вставленный твердотельный накопитель мы получили сообщение об ошибочных атрибутах:
-----------------------------------------------------------------------------
Drive Status ErrCd ErrMsg
-----------------------------------------------------------------------------
/c0/e252/s4 Failure 38 physical disk does not have appropriate attributes
-----------------------------------------------------------------------------
Команда, которую мы использовали для замены диска:storcli64.exe /c0/e252/s4 insert dg=0 array=0 row=1
Немного покопавшись, в чем может быть проблема, мы обнаружили следующее в разделе возможностей в выходных данных storcli64.exe /c0 show all
Mix in Enclosure = Allowed
Mix of SAS/SATA of HDD type in VD = Not Allowed
Mix of SAS/SATA of SSD type in VD = Not Allowed
Mix of SSD/HDD in VD = Not Allowed
Который объяснил бы ошибку, полученную ранее. Поскольку старые диски SAS HDD, а новые SATA SSD.
В этом посте я нашел расплывчатое описание изменения раздела нескольких возможностей с помощью инструмента под названием megascu. К сожалению, я не мог найти дальнейшее описание, ни ссылку на скачивание для Megascu. А также я не смог найти способ изменить эти возможности с помощью storcli.
Можно ли изменить сочетание возможностей SAS/SATA и SSD/HDD контроллера рейда или это фиксированные значения. И если да, то как их можно изменить?
Еще немного информации о нашей настройке (от storcli64.exe /c0 show all
):
Version :
=======
Firmware Package Build = 12.9.0-0051
Firmware Version = 2.90.83-1078
Bios Version = 3.18.00_4.09.05.00_0x0416A000
Preboot CLI Version = 04.04-010:#%00008
WebBIOS Version = 6.0-18-e_13-Rel
NVDATA Version = 2.06.03-0014
Boot Block Version = 2.02.00.00-0000
Bootloader Version = 01.250.04.219
Driver Name = megasas.sys
Driver Version = 4.5.1.64
TOPOLOGY :
========
-----------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace TR
-----------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID1 Dgrd N 136.218 GB dsbl N N dflt N N
0 0 - - - RAID1 Dgrd N 136.218 GB dsbl N N dflt N N
0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 136.218 GB dsbl N N dflt - N
0 0 1 - - DRIVE Msng - 136.218 GB - - - - - N
-----------------------------------------------------------------------------
VD LIST :
=======
---------------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache Cac sCC Size Name
---------------------------------------------------------------
0/0 RAID1 Dgrd RW Yes NRWTD - OFF 136.218 GB
---------------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|Dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|TRANS=TransportReady|B=Blocked
|
Consist=Consistent|R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 2
PD LIST :
=======
----------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
----------------------------------------------------------------------------------
252:0 0 Onln 0 136.218 GB SAS HDD N N 512B ST9146803SS U
252:4 2 UGood - 465.25 GB SATA SSD N N 512B Samsung SSD 860 EVO 500GB U
----------------------------------------------------------------------------------