Расширение оперативной емкости RAID10 на PERC H830 Недоступно
В соответствии с примечаниями к обновлению Firmware ver 25.3.0.0016 ( ссылка), PERC H830 теперь поддерживает оперативное расширение емкости (OCE) томов RAID10 с менее чем 32 дисками. Наша карта на прошивке 25.5.x.
У нас есть две группы дисков с двумя виртуальными дисками - по одной на группу дисков. Рассматриваемый виртуальный диск представляет собой RAID10 с четырьмя (4) дисками SATA по 12 ТБ. Я пытаюсь сделать OCE этого диска с еще четырьмя 12TB дисками. Диски отображаются как "Готово" в PERC, но в OpenManage или в BIOS контроллера нет опции "Переконфигурировать...". Возможность сделать это также упоминается в руководстве пользователя ( ссылка).
Вот посмотрите на то, что я вижу в BIOS:
Что тут происходит?
1 ответ
Оперативное расширение емкости должно выполняться в OMSA (OpenManage), который должен быть установлен в операционной системе хоста. Это нельзя сделать из PERC BIOS.