Вентиляторы HP DL380p работают на 100% сразу после загрузки ОС

Похоже, взлет 747. У меня 2 точно таких же, купил б / у. Имеет RAID-контроллер P420i, 64 ГБ ОЗУ, 3 500 ГБ SSD, каждый в своем собственном массиве RAID0, и 2 - 2 ТБ гибридных дисков Seagate Firecuda в RAID1. Вентиляторы работают тихо после запуска во время публикации, в любом BIOS или на экране инициализации, независимо от того, как долго он работает. Сохраняет спокойствие и работает до тех пор, пока не загрузится ОС (Win 2012r2 или CentOS 7). Тогда, независимо от того, что происходит на сервере, вентиляторы работают на все 100%. BIOS установлен на "Оптимальное охлаждение"

Я гуглил это и видел проблемы с вентиляторами, также RAID-контроллер 420i перегревается, но я ничего не нашел на вентиляторах, которые вращаются до 100% и остаются там, пока все температуры значительно ниже порога катиона.

Я могу оставить экран обеспечения на несколько часов и серверы работают тихо. Затем загрузите ОС, температура компонентов не изменится, но вентиляторы сразу начнут вращаться и останутся на 100%. Кто-нибудь испытывал что-то подобное?

3 ответа

Вероятно, это связано с тем, что вы используете диски не HP на сервере. Какой марки / модели установлены SSD в системе?

Не делай этого.

Я также предполагаю, что у вас нет агентов управления HP, загруженных внутри ОС. Было бы целесообразно добавить их, поскольку они помогают управлять связью между ОС и МОТ, которая управляет тепловым управлением.

+1, чтобы подтвердить, что добавление резистора 10 Ом на красный провод каждого вентилятора эффективно уменьшит шум. Я сделал это на моем DL380p G8. Температуры в порядке с этим модом в моей среде (комнатная температура около 30 градусов по Цельсию летом). Смотрите фотографии:

Вентилятор в исходном состоянииВентилятор в исходном состоянии

Вентилятор после добавления резистораВентилятор после добавления резистора

ИЛО говорит, что все хорошоИЛО говорит, что все хорошо

Резистор, который я использовал, был 10 Ом 1 Вт. Сделано на вентиляторах 3,3А и 2,5А.

Пришлось сделать это, потому что мы используем смесь серверов SAS под маркой HP, жестких дисков SATA под маркой Hitachi и Intel на сервере (разные массивы) - и с тех пор, как установлен любой диск не HP на сервере, скорость вращения вентиляторов постепенно увеличивается до 100% и продолжал оставаться там. Слишком громко для среды малого бизнеса (можно было услышать это с другой стороны улицы, с открытыми окнами...). И я не согласен с тем, что в таких случаях нам всем нужно покупать сверхдорогие фирменные диски HP. Коммерческие приводы работают очень хорошо и надежно за небольшую цену. Мы покупаем сервер как восстановленный, потому что мы не можем позволить себе новый. И мы также заботимся об окружающей среде.

Проверьте системную прошивку. Вероятно, это проблема, связанная с ACPI, и, поскольку вы эффективно устранили проблемы с ACPI для конкретных ОС, вы переходите к микропрограммному обеспечению.

Если у вас не установлена ​​последняя версия прошивки, попробуйте обновить ее до последней версии, которую можно загрузить с HP. Если вы уже используете самую высокую версию, можете ли вы опубликовать этот номер версии? Эта проблема может быть решена в их документации.

Та же проблема с 4 x Dl380P G8 [вторая рука] Установлено 32 накопителя Samsung SSD.
Никогда не было такой же проблемы с G7 и Samsung SSD. Решение проблемы, навязанной HP, заключалось в изменении массива вентиляторов, 6 вентиляторов. Красный провод подключить к вентилятору, разрезать и установить 2 резистора по 5 Ом по 22 Ом параллельно, но последовательно с подачей красного провода.

Когда они немного прилипают, вы модифицируете кадр, чтобы учесть это. Очень аккуратная и профессиональная модификация.

Мод уменьшил шум, как при взлете 4 самолетов. Снижено до 57,5 ​​десятичного, уровень речи. Бежал неделями внутри для тепловой проверки. Проблем не обнаружено.

Работает фантастически. Отлично.

В моем случае оказалось, что сетевые адаптеры 10G, которые мы купили у HP, были несовместимы с моделью. Удаление их решило проблему.