Стойка для малого офиса - требования к питанию
Мы строим офис для малого бизнеса, и на следующей неделе электрик начинает работу. Я делаю всю проводку низкого напряжения самостоятельно. У нас есть электрик для проводки на 120 В. У меня есть выделенное место в подсобном помещении для серверной стойки 42U.
Как минимум, стойка будет включать в себя:
- базовый сервер под управлением Ubuntu Server 12.04
- модем dsl (настенная бородавка 12 В)
- маршрутизатор (12В настенная бородавка)
- 48 портовый коммутатор
- многофункциональный лазерный принтер
- 3 спутниковых ящика
- 7 конвертеров Cat6 в HDMI с питанием от сети (12 В для настенного монтажа)
- 2 стерео ресивера
- многокомнатный домашний аудиоприемник
- 2 bluRay DVD проигрывателя
- 2 ИК-повторителя (каждый имеет 12В настенную бородавку)
- 1 шлюз для гаражных ворот (настенная бородавка 12 В)
Итоговые:
- 12x 12v настенные бородавки
- 11x 120 В устройства
- 23 розетки 120 В требуется.
Я, скорее всего, получу 2 стоечные розетки, каждая из которых имеет 12 розеток по 120 В. Могут ли эти 2 стоечные pwr-полоски быть подключены к обычной 2-розеточной настенной розетке, если розетка подключена к собственному автоматическому выключателю?
1 ответ
Во-первых, вам не хватает ключевого электрооборудования (ИБП!).
Чтобы определить требования к ИБП (и силовой цепи), рассчитайте пиковую потенциальную нагрузку:
- Определите силу тока каждого источника нагрузки.
Обычно это напечатано где-то на устройстве или в его спецификациях.
Если он указан в ваттах, а не в амперах, помните, что мощность (ватт) - это время, в течение которого измеряется напряжение, и выполняйте математические расчеты. - Подведите итоги пиковых нагрузок
- Добавьте от 5% до 10% в качестве запаса прочности.
Это говорит вам, сколько энергии вам нужно для вашего оборудования. Поработайте с вашим электриком, чтобы выбрать стратегию ИБП (система ИБП операторского класса или отдельные стоечные блоки, защищающие отдельные цепи) и определить, сколько цепей необходимо установить для безопасного питания этой нагрузки (обычно это 20- усилок, иногда видишь больше или меньше).
Теперь, когда вы знаете, сколько энергии вы будете использовать, сбалансируйте ее. Несколько советов:
Индуктивные нагрузки (кондиционеры, все, что с двигателем) имеют свои собственные цепи.
(Не подключайте их к ИБП, вы пожалеете об этом!)Сильноточные нагрузки (лазерные принтеры) получают собственную схему (ы).
(Опять же, не подключайте их к ИБП, вы будете сожалеть об этом!)Не загружайте никакой цепи до 100% мощности - оставьте себе запас мощности.
(Это становится особенно важным, когда вы включаете и выключаете всю стойку сразу)Если это не ключ к инфраструктуре, забудьте про оборудование для домашнего кинотеатра.
Планируйте и используйте все это отдельно, если только он не подключен к вещам в вашей стойке и не является ключевой частью вашей инфраструктуры.
Я не знаю ваше заявление, но, как правило, вы не видите много домашних кинотеатров в центрах обработки данных.