Непосредственно подключенный сервер HP и CX4 с оптоволокном
Я напрямую соединился (с оптоволоконным кабелем) HP ProLiant BL460c G7 с EMC CX4. Я установил VMWare Esxi 5.0. Проблема в том, что cx4 не может подключиться к блейду. Кажется, что нет проблем с подключением, потому что сервер может быть подключен к оптоволоконному коммутатору с другим оборудованием (EVA 4000), а также cx4 уже подключен к одному и тому же серверу.
Похоже, что проблема существует где-то между cx4 и esxi, когда они подключены напрямую.
Есть идеи??
1 ответ
Я не эксперт по CX4, но во многих других массивах порты хоста могут находиться в режиме "петли" или "коммутатора" - некоторые имеют автоматическое распознавание. Режим Loop - это тот, который вы бы использовали для прямого соединения, т.е. без переключения между ними. Посмотрите, есть ли у CX4 эта опция на портах, к которым вы подключили сервер. Между прочим, на сервере нет эквивалентных настроек, вам нужно сделать это на портах массива.
В качестве примера на EVA 4400, если вы посмотрите в Command View или через веб-интерфейс, вы можете посмотреть на порты хоста и увидеть, что они будут установлены в режим "Loop" (или аналогичный, я не могу вспомнить точный срок), когда напрямую связаны.
В любом случае посмотрите на порты хоста вашего массива, надеюсь, будет очень маленький выбор параметров конфигурации, один из них будет работать для прямого подключения.