Как серверы с резервными блоками питания балансируют потребление?
У меня есть несколько серверов из линейки HP DL360 (поколения 5-8). На каждом из этих серверов установлены два блока питания. 2 блока питания на каждом сервере питаются от разных цепей.
Мой вопрос заключается в том, будет ли энергопотребление примерно сбалансировано между этими двумя цепями, или серверы считают один источник питания "основным", а другой - "резервным" с меньшим потреблением энергии?
3 ответа
Я собираюсь дать здесь конкретный ответ для HP Proliant, поскольку ОП задает вопрос о линейке продуктов HP.
Давайте рассмотрим пример HP DL360p Gen8 (также относится к серверам G6, G7 и Gen9):
У вас есть возможность настроить режим резервного питания в программе установки HP Rom (нажмите F9
при загрузке) с:
- Сбалансированный режим
- Режим высокой эффективности
Из двух основных параметров в режиме высокой эффективности есть некоторая степень детализации:
- Режим высокой эффективности обеспечивает наиболее энергоэффективную работу с резервными источниками питания, поскольку один источник питания находится в режиме ожидания при более низких уровнях энергопотребления.
- Сбалансированный режим распределяет мощность в равной степени между двумя источниками питания.
- Кроме того, режим "Авто" выбирает один или другой блок питания в качестве основного, в зависимости от серийного номера. Это способ рандомизировать распределение в ситуации центра обработки данных с несколькими серверами.
- Также см.: Максимальное использование обоих PDU в стойке с резервным питанием.
Пример сбалансированного режима на занятом сервере:
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 110 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 95 Watts
Пример режима высокой эффективности на незанятом сервере:
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 50 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 20 Watts
Пример режима высокой эффективности на занятом сервере:
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 90 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 20 Watts
Подробное описание относительной эффективности одного блока питания, блоков питания с балансировкой нагрузки и режима высокой эффективности на источнике питания 750 Вт.
это зависит
Если вы входите в настройку (F10), вы можете выбрать режим управления питанием, и обычно есть несколько вариантов, включая предлагаемые варианты активного / пассивного режима, а также сбалансированный режим. Я покупаю лезвия, а ты делаешь это на уровне корпуса лезвия, и кажется, что есть больше вариантов, но это зависит от сути:)
Каждый сервер отличается. Некоторые автоматически балансируют между двумя, а некоторые используют первичный блок питания исключительно до тех пор, пока он не выйдет из строя, а затем переключаются на вторичный блок питания. В большинстве случаев есть опция bios для настройки того, как сервер обрабатывает блоки питания. Если по какой-то причине у вас нет такой опции, вы можете узнать об этом, поместив амперметр с зажимом на каждый силовой кабель и измерив потребление тока.