Как узнать, есть ли расширитель в моем контроллере

У меня 2U PowerEdge R510 с PERC H700 Integrated и 8 установленных дисков, может кто-нибудь подскажет, как узнать, используют ли мои диски расширитель на объединительной плате или все они напрямую подключены к контроллеру. Я испытываю странное ограничение чтения и записи 500~550 Мбайт / с на моих 8 SSD-дисках в raid5. Я знаю, что контроллер имеет 2x4 внутренних разъема, поэтому можно напрямую подключить 8 дисков, каждый с поддержкой 6G? Я знаю, что на сервере 12 отсеков для жестких дисков, и я могу использовать их все.

1 ответ

Если у вас есть два порта SFF-8087 на вашем контроллере, каждый из этих портов является 4-полосным портом SAS. Собственно, это было бы возможно только для восьми дисков. Используя расширитель на задней панели, вы можете разместить большее количество дисков.

Так что, если ваша объединительная плата может вмещать ДВЕНАДЦАТОЕ накопители, на ней есть расширитель. Также посмотрите на сервер. Посмотрите, есть ли только один кабель, соединяющий контроллер с объединительной платой.

-- Редактировать --

Dell R510 содержит двухпортовый расширитель SAS на объединительной плате диска. Вы столкнулись с проблемами переподписки по ссылке SAS. Кроме того, большинство RAID-контроллеров этого уровня имеют убывающую отдачу при количестве SSD выше 6 устройств.