Существует ли минимальное расстояние между кабелями ИБП и Cat 6?
Мы только что подключили наш офис продаж, используя кабели Cat 6, в новую стойку данных. Кабель зацикливается на основании, на случай, если в будущем нам потребуется использовать этот провал для его повторного подключения или для покрытия любых других возможных ситуаций. Этот запасной кабель в настоящее время находится в нижней части стойки.
В нашей старой стойке данных у нас есть ИБП APC. Его близость к нашей кабельной системе Cat 5e никогда не беспокоила нас раньше, но, поскольку мы перешли к затратам и хлопотам по установке новых кабелей, мы прилагаем согласованные усилия, чтобы свести к минимуму электрические помехи.
Если мы переместим наш ИБП в нашу новую стойку данных и поместим наш UTP Cat 6 прямо на него, это может вызвать электрические / магнитные помехи или есть какая-то полка, которую мы должны установить, чтобы поддерживать минимальное расстояние? Или желательно держать ИБП вне стоек с данными?
2 ответа
Если у ИБП есть рекомендованный производитель:
- Экранирование (обычно просто металлический корпус, как оно появилось)
- Заземление (обычно это часть шнура питания ИБП или внешнего заземляющего наконечника)
у вас должно быть все в порядке (при условии, что оборудование не ужасно неисправно). У меня 100'+ проводов Cat5e вдоль линии 220 В, прислоненных к задней части ИБП (кабели входят в шкаф внизу, где находится ИБП). Никогда не было никаких проблем с этим.
Кстати, я надеюсь, что вы имеете в виду Cat6a, поскольку Cat6 не быстрее Cat5e (1 Гбит / с). Cat6a может делать 10 Гбит / с.
Я бы избегал сидячих петель неэкранированного Cat6 прямо над мощным переменным током. Он не собирается полностью убивать сигнал, но он не принесет вам пользы, особенно если вам нужно достичь пропускной способности 1 Гбит / с или выше.