Могу ли я использовать SCOM 2007 R2 для повторного включения отключенных мест получения Biztalk?

Если у нас есть заблокированное местоположение получения BizTalk, можем ли мы использовать SCOM для автоматического повторного включения местоположений получения?

1 ответ

Я бы посоветовал против этого.

Хотя технически возможно автоматическое повторное включение отключенных мест приема, вероятно, есть веские причины, по которым место приема отключено. Например:

  • обслуживание / установка приложения
  • изменения конфигурации
  • блокировка входящих сообщений, потому что исходная или целевая система не работает
  • отключение местоположения приема, потому что источник недоступен (например, недоступен общий файловый ресурс, вышел из строя IBM MQ и т. д.)

В общем, BizTalk не отключает приемные пункты без уважительной причины. Механизмы повтора встроены.

Вам лучше найти причину проблемы и попытаться решить ее.

Использование SCOM для мониторинга BizTalk - это хорошо, а использование SCOM для уведомления оперативного персонала в случае простоя хорошо используется при работе с инструментарием, но в этом сценарии вам все равно понадобятся люди.

Другие вопросы по тегам