ProLiant DL380p не распознает жесткие диски HP при загрузке

У меня есть два небольших факторных сервера ProLiant DL380p. Я установил следующие диски на оба сервера:

  • 1x 240 ГБ SSD-накопитель (Crucial НЕ под маркой HP)
  • 2,5" SATA 7,2 тыс. Об. / Мин. 1 ТБ (марка HP) MM1000GBKAL
  • 2,5" SAS 10k об / мин, 600 ГБ (HP) EG0600FBVFP

Когда я загружаю сервер и появляется экран загрузки HP, он говорит, что контроллер массива обнаружил только один логический диск. Если я посмотрю на отсеки для дисков, то выяснится, что обнаружен только SSD-диск (единственный диск не HP!). Когда я использую установку Windows 2012 R2 на основе обеспечения HP, он также видит только SSD на 240 ГБ. После полной установки Windows 2012 R2 она также видит только SSD (в диспетчере разделов диска).

Может кто-нибудь сказать мне, почему эти жесткие диски не распознаются? Это совершенно новые, и у меня 6x накопителей емкостью 1 ТБ, и ни один из них не распознается.

Я получил код продукта из спецификации HP, в котором говорится, что эти диски совместимы, поэтому я не понимаю, почему они не распознаются? Я также пробовал разные отсеки для дисков, но безрезультатно.

Странно, если я запустил HP Insight Diagnostics, он увидит и отобразит диск с маркой HP как:

1.0 TB, SATA ATA MM1000GBKAL

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ!!

3 ответа

Решение

Что касается твердотельных накопителей не HP в серверах ProLiant, то нет... нет... нет... нет...

В любом случае, это сервер HP ProLiant, поэтому он имеет встроенный RAID-контроллер Smart Array. Чтобы использовать диски, подключенные к этому контроллеру, вы должны создать "логический диск". ( вот руководство)

Пожалуйста, нажмите F8 чтобы войти в утилиту HP Smart Array BIOS при появлении запроса или использовать утилиту конфигурации HP Array из меню Intelligent Provisioning в POST (нажмите F10).

Также см.: http://h20565.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00729544

Я просто столкнулся с проблемой сам. Вы случайно не заметили, какой отсек показывает работающий диск? После получения представительства HP в нашей компании было обнаружено, что на всей поставке серверов неправильно установлена ​​объединительная плата. Если вы посмотрите на объединительную плату, на ней есть 4 металлических зажима. На наших серверах не было установлено 2 средних зажима, поэтому распознаются только отсек 0, а иногда и отсек 3. И поскольку нет "аппаратной" проблемы, в диагностике или диспетчере хранилища ничего не возникнет. Может быть, это поможет вам.

Всем, кто в 2018 году все еще переживает это, попробуйте это. Перейдите к конфигурации интеллектуального массива и создайте интеллектуальный массив. Когда вы заметите, что количество логических дисков равно 0, с правой стороны можно создать смарт-массив. После того, как вы настроите ваши специфические требования RAID, попробуйте снова запустить конфигурацию proxmox. Диски должны быть видны.