Обновление дисков RAID 1+0

Мой сервер имеет два диска по 72 ГБ. Я хочу обновить их до дисков с большей емкостью без потери данных. Могу ли я просто заменить жесткие диски по одному и подождать, пока восстановление не будет завершено?

2 ответа

Поскольку вы упомянули, что используете сервер HP ProLiant и RAID-контроллер Smart Array P400i, я могу дать ответ, соответствующий вашей конфигурации.

Вы можете заменить диски по одному на диски большего размера. Это приведет к "нераспределенному пространству" в вашем массиве дисков после восстановления дисков. Вы можете расширить существующий логический диск, чтобы заполнить это пространство, или создать второй логический диск.

Смотрите: Каковы хорошие способы переноса массива RAID на диски большего размера?

Да, вы можете сделать это, и вы не потеряете никакие данные (если только при этом не произойдет сбой диска). Однако, как только это будет сделано, вам придется как-то изменить размер массива; надеюсь, ваш контроллер поддерживает это. Затем вам придется изменить размер раздела и файловой системы, что обычно возможно, но зависит от вашей файловой системы и от того, является ли том загрузочным.

Другие вопросы по тегам