Где я могу разместить сервер в тесном офисе?
У нас есть очень ограниченные возможности для нашего первого сервера в нашем небольшом офисе, и ни один из них не выглядит хорошо. Мы покупаем один HP Proliant ML350 G5. Согласно калькулятору мощности HP с нашими характеристиками системы, мы рассчитываем на 1500-1750 БТЕ / ч.
Наши варианты установки:
- Невентилируемый шкаф, который в настоящее время имеет модем / маршрутизатор
- Обеспокоенность этим вызывает тепло, генерируемое сервером.
- Шкаф 8'в ширину х 3' в глубину х 10'в высоту
- Это мой предпочтительный вариант
- В (в основном) климат-контролируемых офисных помещениях
- Сервер может идти под столом или что-то
- Концерн здесь шум для персонала
- Неконтролируемый склад
- Это связано с температурой окружающей среды.
- У нас есть зимние ночи в 30-х, летние дни жарко, как 115
- Это кажется невозможным из-за летней жары
Мы вряд ли пройдем этот сервер (только на нем будет больше виртуальных машин), но в будущем мы можем добавить микро NAS. Для варианта 1, одна коробка 1500 БТЕ / ч будет в порядке в шкафу? Пока я не услышу, что сервер подключен и работает, я понятия не имею, возможен ли вариант 2.
Мысли?
2 ответа
Во-первых... Вы хотите избежать этого любой ценой...
Зачем? Потому что этот сервер работал в этой среде непрерывно в течение пяти лет, пока я не извлек его, чтобы найти это. Пыль - твой враг!
В течение долгого времени (с начала 2007 г. до середины 2009 г.) я намеренно определял сервер HP ProLiant ML350 G5 для клиентских сайтов, где сервер должен был находиться в офисе. Примечание. Это старый сервер, который был заменен двумя новыми поколениями... Обязательно запустите DVD-диск с микропрограммой HP на устройстве после его получения.
Есть несколько уникальных причин, почему это был особенно хороший выбор. В ML350 G5 не было банка из шести вентиляторов с возможностью горячей замены, как у его старшего брата, ML370. Вместо этого у него было два вентилятора с переменной скоростью, которые могли быть дополнены дополнительным комплектом вентиляторов (см. Синие блоки на левой стороне этой фотографии). Использование этого дополнительного комплекта вентиляторов снизило акустическую мощность сервера и обеспечило лучшее охлаждение плохо вентилируемых сред.
Это достаточно тихо для офиса.
Сервер также имел съемные ножки, что позволяло обеспечить некоторую гибкость при размещении на полках. ML350 G5 не был чувствителен к теплу, и у меня никогда не было проблем с тепловым отключением. Я, вероятно, установил 40 единиц в не совсем идеальных условиях (офисы, склады, фабрики и т. Д.)
Тем не менее, наилучшее решение, когда у вас нет выделенной серверной комнаты / шкафа, - это держать сервер поднятым, по крайней мере, на 1–2 фута открытого пространства позади задней части корпуса.
Не указано в вопросе как "невозможно", поэтому я бы предложил добавить несколько вентиляторов в невентилируемый шкаф для обеспечения циркуляции воздуха, если не охлаждения. Шум сервера, как правило, является проблемой для людей.