Запуск CAT5e F/UTP вместе с питанием, без экранированных штекеров
Я только что проложил около 20-30 метров кабеля Solid CAT5e F/UTP от коммутатора до сарая, где у меня есть сервер. Около 1/3 пути, он работает вместе с удлинителем, который обеспечивает питание для сервера. Вот почему я выбрал F/UTP.
Теперь, когда я подключаю свой новый кабель, я не получаю сигнал или свет в моем переключателе. Затем я попытался переделать разъемы, но все же не повезло.
Теперь я не использую экранированные разъемы RJ45, не уверен, что это имеет значение?
Есть идеи? или мне просто очень не повезло, и мне нужно запустить новый провод?
2 ответа
Вы просто не можете смешивать экранированные и неэкранированные части в ссылке. Экран работает только в том случае, если он непрерывный сквозной и правильно заземлен на обоих концах. Фактические провода в экранированных кабелях не могут соответствовать спецификациям без рабочего экранирования. Наличие неэкранированных разъемов означает, что экранирование повреждено на линии и не заземлено должным образом.
Есть документы, которые объясняют вещи для вас. Например, экранированный и неэкранированный кабель витой пары:
Если кабель STP сочетается с неправильно экранированными разъемами, соединительным оборудованием или розетками или если сам фольгозащитный экран поврежден, общее качество сигнала будет ухудшаться. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению характеристик излучения и помехоустойчивости. Следовательно, для экранированной кабельной системы, чтобы полностью уменьшить помехи, каждый компонент в этой системе должен быть полностью и плавно экранирован, а также надлежащим образом установлен и обслуживаться.
Кабельная система STP также требует хорошей практики заземления и заземления из-за наличия экрана. Неправильно заземленная система может быть основным источником излучения и помех. Находится ли это заземление на одном конце или на обоих концах кабеля, зависит от частоты, с которой работает данное приложение. Для высокочастотных сигналов кабельная система STP должна быть заземлена как минимум на обоих концах кабеля и должна быть непрерывной. Экран, заземленный только на одном конце, не эффективен против помех магнитного поля.
Кроме того, при работе с любым кабелем, подобным этому, есть много вещей, на которые стоит обратить внимание. Абсолютно необходимо, чтобы у вас была надлежащая защита от молнии, в противном случае вы рискуете жизнью и имуществом. Вы должны использовать наружный кабель, потому что внутренний кабель не переносит воду. Если вы закопаете его, вы должны закопать его как минимум на 24 дюйма к вершине кабеля или ниже линии замерзания, в зависимости от того, что глубже. OSP (внешний завод) - это специализация кабельной системы, к которой многие установщики не будут прикасаться из-за всех проблем и юридические последствия.
Линии электропередачи могут увеличивать помехи и снижать эффективную полосу пропускания (из-за повторных передач пакетов), но я был бы очень удивлен, если это приведет к полной потере связи.
Я скорее думаю, что ваш кабель / вилки повреждены. Можете ли вы проверить электрическую целостность?