Я планирую получить подержанный HP Proliant DL380 G4 и настроить его в качестве сервера хранения, возможно, с помощью NexentaStor и настроить систему ZFS. Но теперь мне интересно, может ли DL380 G4 конвертировать или поддерживать жесткие диски SATA? На жестком диске SCSI не хватит места и слишком дорого для меня играть. Благодарю.
2 ответа
Преобразование шасси SCSI DL380 G4 в шасси SAS возможно, но совсем не практично. Это требует смены лицевой панели, модификации объединительной платы, нового отсека для дисков, RAID-контроллера Smart Array P600 (или SAS/SATA HBA) и будет сильно ограничено в производительности. Кроме того, он может вместить только 2,5"SAS и SATA-диски 1-го поколения малого форм-фактора. Вы также можете использовать только 12 ГБ ОЗУ.
В результате лицо сервера будет выглядеть так:
Эта модель была продана в период между 2004 и 2006 годами и позволила перейти от устаревших технологий, таких как параллельные SCSI и PCI-X, к SAS / SATA и PCIe. Это был также 64-битный процессор раннего поколения (EM64t).
Я бы не рекомендовал эту систему для NexentaStor. NexentaStor будет работать в ограниченном объеме , если вы будете использовать его в качестве устройства SCSI. Это действительно плохая идея - начинать любой проект на 6-летнем сервере.
Лучшим решением было бы найти сервер ProLiant G5 или более поздней версии, который обладает встроенной функциональностью SAS / SATA. Если вам необходимо использовать DL380 G4, вы можете найти использованные 3,5-дюймовые жесткие диски SCSI емкостью до 300 ГБ.
См. Также: HP Proliant DL380 G4. Может ли этот сервер работать в 2011 году?
Мне удалось полностью изменить сервер DL380-G4 для поддержки дисков SATA 6x 2 ТБ. Запуск RAID-5 - производительность тоже приличная.
Я использовал:
- 6-портовая карта SATA PCI-X LSI Logic (около 100 долларов США)
- 6 жестких дисков Seagate объемом 2 ТБ (около 600 долларов США)
- Небольшой 2-контактный кабель (для включения сервера) (около 3 центов)
- Блок питания 1U 250 Вт для питания приводов (около 50 долларов США)
Удалил объединительную плату SCSI, установил блок питания в отсек PCI-X (с отличной изоляцией), а затем подключил кабели к дискам.
Очевидно, модифицированные отсеки для дисков SCSI для обслуживания SATA-соединений и т. Д.
Единственным недостатком является дополнительный кабель питания, который питает "скрытый" источник питания.
Спасибо от Тима