Логические диски повреждены из-за потери избыточного пути. Что случилось?

HP p822 (четыре внешних порта minisas) для пары шкафов хранения d2700s. Два порта на p822 не используются.

Разделение совсем не идентично. Верхний блок имеет четыре разных логических диска, а нижний - один диск для резервного копирования.

у меня есть кабели Minisas, расположенные по следующей схеме "Пример двух доменов - кабели с лучшей отказоустойчивостью" со стр. 48: ![Страница пользователя дискового корпуса HP StorageWorks D2600/D2700] 2

При загрузке и инициализации p822 я получаю сообщение об ошибке, которое может указывать путь от порта 3E к p822:

1738-Slot 2 Drive Array Storage Enclosure Redundant Cabling Problem Detected    
    Check storage box I/O module and cable to restore redundant paths to the following disk drive(s):    
    Port 3E: Box 1: Bays 1-25
    Port 3E: Box 2: Bays 1-25

Но ACU уровня BIOS выдает предупреждения, что "* 799 Logical Drive X ухудшен из-за потери избыточного пути *".

1 ответ

Решение

Вы проверяете кабели? У меня проблемы с некоторыми кабелями mini-SAS. Иногда вы должны потянуть синюю кнопку / выключатель, прежде чем вы сможете правильно нажать на разъем.