Проектирование сетей vsphere для кластеров с поддержкой vsan и ft

Я ищу некоторые рекомендации по проектированию сети для моего кластера vsphere с поддержкой flash-vsan.

Я немного планировал vsphere, но новичок в vsan и ха / фут. Я гуглил и искал здесь на StackExchange, но я просто не могу понять, с чего начать проектирование моей сети.

Для всех экспертов vsphere, если бы вы могли предложить некоторые руководящие указания / отправную точку, это было бы очень ценно.

Мой VSAN с флэш-памятью будет настроен для RAID5.

Хосты: 4 идентичных хоста ESXI, каждый с:

  • 1x процессор Intel E5-2620v4
  • 64 ГБ ОЗУ (2x 32 ГБ DDR4-2133 МГц ECC RAM)
  • 1x 200 ГБ Intel DC S3700 Enterprise SATA SSD для кеша
  • 2x 480 ГБ Micron 5100 Pro Enterprise SATA SSD для емкости
  • Встроенная сетевая карта с 4x портами 1GBe
  • Дополнительная сетевая карта с 4x 10 ГБ портами (Intel X710 на PCIe 3.0/x8)

Переключатели:

  • 2x 16-портовые 10GBe L2-коммутаторы, предназначенные для трафика vsphere (ubiquiti es-16-xg)
  • 1x 24 порта 1GBe L3 Switch для общего трафика (Aruba 2540 24G PoE +)
  • 1x 24 порта 1GBe L2 Swtich для общего трафика (HPE 1820-24G)

Что меня беспокоит, так это дизайн, основанный на моей конкретной среде, а именно:

  • распределение сетевых карт (виртуальных и физических) между VSAN, FT-logging, vMotion и т. д.
  • выделенный сетевой адаптер или общий
  • Multi-NIC vMotion? (я где-то читал, что это не требуется, так как у меня есть сетевые карты 10GBe)
  • я должен использовать объединение в команду (объединение на основе маршрута)?
  • распределение vss / dvs / dvPortGroup

Я знаю, что есть официальные руководства VMware, а также множество блогов, которые рекомендуют конфигурации. Тем не менее, я надеюсь использовать все знания о том, как лучше настроить сеть, учитывая, что у меня есть 4x1GBe+4x10GBe на хост.

Любая помощь будет высоко ценится, спасибо!

1 ответ

На мой взгляд, вы должны использовать 2 x 10GbE на хост и распределенные vSwitches с балансировкой по группам портов или LACP (если ваши коммутаторы поддерживают виртуальное стекирование или MLAG).

Я знаю, что vSAN поставляется с распределенным лицензированием коммутаторов, но это установка Enterprise Plus? Если это так, у вас есть возможность управления сетевым вводом / выводом (NIOC) для определения общих ресурсов / приоритезации ресурсов группы портов.