Коммутаторы Cisco Catalyst 2960 - Могу ли я изменить воздушный поток?

У меня есть оборудование, которое скоро будет перенесено в новый центр обработки данных.

В текущем центре обработки данных переключатели установлены в задней части стоек, поэтому поток воздуха для переключателей является обратным по сравнению с остальным оборудованием на стойках.

Поскольку в новом центре обработки данных они строго следуют настройке холодного / горячего прохода, меня попросили переместить переключатели на передней части стоек, что влечет за собой гораздо больше простоев, и я хотел бы избежать, если это возможно.

Коммутаторы стандартные Cisco Catalyst 2960(G).

Можно ли изменить направление потока воздуха на переключателях, чтобы их можно было оставить на задней части стоек?
Поддерживают ли вентиляторы и IOS что-то подобное или если я смонтирую вентиляторы на корпусе задним ходом, это будет нормально?

2 ответа

Решение

Коммутаторы Cisco 2960 втягивают холодный воздух с боков и выпускают сзади.
По глубине они составляют от 1/3 до 1/2 стойки (в зависимости от модели коммутатора и стойки).

Это оставляет вам очень мало вариантов. Если вы устанавливаете их неизмененными, задняя часть стойки почти на всем коммутаторе находится в горячей зоне. Это будет нормально только в том случае, если на боковой стенке стекает поток холодного воздуха, чтобы коммутатор мог получить достаточное охлаждение. К сожалению, это обычно не так при строгой настройке горячего / холодного острова.
Когда вы монтируете на лицевой панели, вам придется использовать большую часть серверных кабелей от задней части к передней (если ваши серверы имеют большую часть проводки на задней панели), что создает беспорядочные кабели.

Возможно, поменять фанатов. Я понятия не имею, является ли это электрически осуществимым и как отреагирует встроенное ПО на 2960. В большинстве переключателей, которые я разобрал, вентиляторы подключаются непосредственно к разъему материнской платы и не являются обратимыми.
Затем вы можете установить их, порты должны быть обращены назад, в передней части стойки. Это делает кабели неудобными, потому что вам придется пройти довольно длинный путь в стойку, чтобы добраться до RJ45. Это может быть хорошо, если вам нужно (повторно) исправить их в очень редких случаях. Будьте готовы оставить 1 U над и под выключателем неиспользованным, просто чтобы освободить себе место для работы.

Именно из-за этих проблем в наши дни мы делаем это совершенно по-другому в наших больших серверных комнатах. Мы полностью избегаем проблемы:
- Для каждой стойки 42U мы резервируем нижние 30U для серверов. (Не выше, чтобы их было сложно монтировать / демонтировать.)
- Следующая 6U для коммутаторов: порты на передней панели.
На боковой стороне каждой стойки находится заливная пластина, за исключением U с переключателями, поэтому на боковые впускные отверстия переключателей поступает небольшой холодный воздух.
- Верх 6U для патч-панелей: также порты на передней панели. От задней части коммутационных панелей мы просто проложили 8 кабелей UTP (CAT7) к задней части каждого из 30 U. (Чередование 8 слева, 8 справа). Это 30x8= 240 портов, которые подходят для 5x 48 портов патч-панелей. Эта кабельная разовая фиксированная установка со всеми кабелями, изготовленными точно по длине и аккуратно размещенными в кабельных направляющих / лотках в стойке.
Самая верхняя патч-панель предназначена для прокладки магистральных кабелей к другим стойкам (24x OM3 или OM4). У нас есть еще одна оптоволоконная коммутационная панель (в некоторых стойках 2), смонтированная в самом верхнем слоте (ах) для кабелей SAN.

Мы просто подключаем все порты UTP (используемые или нет) на задней панели сервера к соответствующему блоку портов коммутационной панели. (В редких случаях серверу требуется более 8 UTP-соединений, мы берем их с U над ним. Обычно таких серверов больше 1 U).
Все исправления UTP выполняются на лицевой стороне. Fiber-SAN остается в задней части стойки.

Таким образом, управление кабелем становится простым: вам не нужно прокладывать новый кабель через стойку каждый раз, когда вы что-то меняете. Кабельная разводка (за исключением коротких участков спереди) является статичной и может быть выполнена точно по длине. В самой стойке нет места слишком длинным вещам. Это также помогает потоку воздуха.

Это так просто, что вы можете поговорить с кем угодно (например, с местным сотрудником FCM, у которого есть доступ к серверной комнате), если нужно переустановить соединение на телефоне:
Найдите стойку № 5. Большой желтый номер на входной двери. Откройте эту парадную дверь. Около груди выше и выше вы увидите несколько кабелей. Слева и справа есть цифры по бокам оборудования. Они идут от 31 на самом низком оборудовании с кабелями, вплоть до 42 наверху. Найдите номер 33 сбоку, найдите кабель в порту 21 (должен быть синий кабель). Освободите его (нажмите на маленькую губку на штекере, чтобы разблокировать его) и вставьте обратно на высоту 35 в порт № 17. Спасибо за вашу помощь, не забывайте закрывать дверцу стойки на выходе.,

Первоначальная стоимость установки стойки выше, но вы действительно быстро окупаете ее из-за трудозатрат и простоев, когда в дальнейшем вам необходимо заменить серверы.
Конечно, это полностью зависит от того, сколько изменений вы ожидаете. В нашем случае около 1 замены сервера в 6 недель в каждой стойке, и мы имеем дело с около 300 стойками в 35 серверных комнатах в 21 офисе по всей Европе.
Это действительно окупается в долгосрочной перспективе, если вам не нужно физически переходить на каждый сайт для небольших изменений.
Я получаю сервис-техников от HP, DELL и т. Д., Которые я просто по телефону указываю, где разместить новый сервер. Как только кабели подключены, и я вижу МОТ или DRAC в локальной сети, я могу взять их оттуда.

При строгой настройке "горячий / холодный" создается впечатление, что даже если бы поток воздуха можно было обратить вспять, оставив переключатели на задней стороне стоек, это оказало бы негативное влияние, так как они всасывали бы воздух из горячего прохода в центре обработки данных.

Судя по диаграммам коммутатора, которые я вижу онлайн, он не является переключателем полной глубины, поэтому при установке на задней стороне стойки для него было бы почти невозможно всасывать прохладный воздух, как сервер. Горячий проход в центре обработки данных может быть очень теплым, и в прошлом у меня были проблемы с переключателями, которые были расположены слишком близко к перегреву вентиляционных отверстий.

Таким образом, даже если есть возможность изменить направление потока на вентиляторах, это все равно может оказать негативное влияние на производительность.