Управление HP StorageWorks P4500 G2 Manager

Согласно документации, в группе управления должно быть нечетное количество менеджеров, превышающее 1. У меня есть SAN с четырьмя узлами, состоящий из P4500 G2. Я планирую иметь два кластера с двумя узлами в этой группе управления, то есть:

-Managent_Group1
  -Cluster1
    -Node1
    -Node2
  -Cluster2
    -Node3
    -Node4

Есть ли какие-либо проблемы со стандартными менеджерами? Node1, Node2, а также Node3? После прочтения документации мне все еще неясно, имеет ли значение членство в кластере при согласованности кворума, или они вообще не имеют значения.

2 ответа

HP посоветовала мне иметь 4 обычных менеджера (по 1 на каждом узле) и Failover Manager (FOM), настроенных на согласованность кворума в группе управления, состоящей из двух кластеров, с двумя узлами для каждого кластера.

Например, допустим, вам нужно обновить прошивку на узле 3 в кластере 2. Если у вас есть узел 4, на котором работает обычный менеджер, и на месте FOM, вы можете отключить узел 3, не потеряв согласованности кворума. Когда узел 3 возвращается в оперативный режим, ему потребуется приблизительно 15 минут для повторной синхронизации данных с кластером.

Другой альтернативой является использование "Виртуального менеджера". От HP:

Виртуальный менеджер добавляется в группу управления, как показано на рис. 52 на стр. 151, но не запускается в системе хранения, пока сбой в системе не приведет к потере кворума. В отличие от Failover Manager, который всегда работает, Virtual Manager должен запускаться вручную в системе хранения после потери кворума. Он предназначен для использования в двухсистемных или двухсайтовых конфигурациях системы, которые подвергаются риску потери кворума.

В качестве небольшого примечания, вы не хотите использовать FOM и Virtual Manager вместе, один или другой.....

Если у вас есть HP Passport, вы можете перейти по этой ссылке, чтобы загрузить ESX, Hyper-V или автономную версию FOM:

https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=P4000SW

Прокрутите страницу вниз, нажмите "Получить бесплатно" и войдите в свой паспорт HP.

Рекомендации:

Руководство пользователя HP StorageWorks P4000 SAN Solution

http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02008676/c02008676.pdf

После тестирования и повторного прочтения документации HP и ознакомления с кратким описанием рекомендаций CMC выясняется, что использование стандартных менеджеров на 3 из 4 узлов - это "правильный" способ сделать это.

Поскольку кворумы для каждой группы управления, а не для кластера, тот факт, что четыре узла хранения находятся в двух отдельных кластерах, в данном случае не имеет значения.

Другие вопросы по тегам