При загрузке сервер полностью загружает оба блока питания - любой способ ограничить это или уменьшить скачок нагрузки?
У меня есть гигантский сервер 24u (Supermicro 4U X9DRI-F с 2x Xeon E5-2680) с 2 блоками питания по 1200 Вт. Однако сейчас у меня только 4 привода, и моя фактическая потребляемая мощность (при самых стрессовых нагрузках), вероятно, не превышает 500 Вт.
У меня эти блоки питания подключены к одному ИБП 1800J/20A. Я (наивно) полагал, что этого будет более чем достаточно, так как я не рисую почти всю нагрузку, которую может выдержать мой сервер (за исключением, как я обнаружил, во время запуска).
Я думал, что моя ОС (unRaid) намеренно держала жесткие диски в автономном режиме, чтобы избежать скачков мощности при запуске, но я думаю, что первоначальная загрузка находится вне ее контроля.
Когда я загружаюсь, мой ИБП некоторое время издает звуковой сигнал, сообщая, что я перегружаю его. После загрузки ОС ИБП успокаивается и нормально гудит. Даже когда HDD включены, это нормально.
Итак, есть ли что-то в (возможно) BIOS, которое я могу сделать, чтобы заставить блоки питания потреблять меньше максимальной мощности? Или было бы решение получить второй ИБП и подключить к нему второй блок питания?
1 ответ
Третий вариант - подключить один блок питания к сетевому фильтру, а затем к стене, поскольку вам нужно только 1, чтобы безопасно отключить сервер при отключении питания.