Замена магистрали Ethernet на оптоволокно
Я живу и работаю в здании, которому почти 20 лет. Мое подключение к Интернету находится в подвале вместе с моими серверами и имеет номинальный рейтинг 100 Мбит. У меня есть гигабитный коммутатор в подвале, соединяющий все.
Этот гигабитный коммутатор напрямую подключен к сети Ethernet ко второму гигабитному коммутатору в моем офисе.
Я проверил скорость соединения от верхнего этажа до подвала и получаю около 80 Мбит, что несколько меньше, чем номинальная скорость моего интернет-соединения. Я мог бы жить с этим, но было бы неплохо иметь более быстрое соединение с моими серверами, поэтому я бы хотел гигабитное соединение между коммутаторами.
Проверка кабеля от офиса до подвала показала, что это ИСО / МЭК 11801. В кабельном канале нет места для более толстого кабеля (например, CAT6 и т. Д.), Потому что в канале также имеется телевизионный кабель.
Поэтому мне кажется, что хорошим выходом было бы подключить дуплексный волоконно-оптический кабель между двумя коммутаторами и соединить его с гигабитным медиаконвертером на каждом конце. Это действительно так просто?
То, что я знаю, я действительно не понимаю, это кабельное кондитерское изделие. Можно ли просто обрезать оптоволоконный кабель по длине и подключить его к настенным розеткам и разъемам SC или LC? Я не могу использовать готовые кабели, потому что разъемы не подходят к воздуховоду, я думаю.
Если бы кто-то мог указать мне на "как" или поделиться своей мудростью и опытом со мной, я был бы очень благодарен.
Стив
3 ответа
В теории это так просто, как вы описываете. Проблема, с которой вы столкнетесь, заключается в том, что вам нужно соединить два куска волокна. На практике у вас есть два варианта для этого:
- Механическое сращивание. Вы используете специальный зажим, чтобы соединить детали вместе. Дает большие потери, но, учитывая ваше короткое расстояние, это альтернатива.
- Сплав сращивания. Вы используете большую и дорогую машину, чтобы расплавить волокно и объединить его.
Кроме того, получить волокно там, вероятно, будет проблемой. Волокно может быть меньше и легче сгибаться, но оно также более хрупкое, чем кошка 6.
Я бы порекомендовал попросить вашу местную оптоволоконную компанию построить ее для вас. Они имеют специальное оборудование для подачи волокна в сложные воздуховоды, оборудование для его правильного сращивания и в конце могут предоставить вам протокол измерения, который показывает, что волокно действительно работает. Примерно здесь я ожидал бы заплатить, возможно, 1000 долларов за работу по прокладке волокна через существующий воздуховод между этажами, включая косички на конце, которые закреплены в существующих стойках.
В чем конкретно проблема с вашим существующим кабелем?
Вы перечисляете стандарт кабеля, который охватывает все от cat1 до cat6a.
Если ваши кабели являются настоящими кабелями Cat5 (то есть у вас есть 8 проводов, и они скручены вместе определенное количество раз на фут), и вы находитесь на расстоянии менее 300 футов от конца до конца, вы должны иметь возможность использовать Gig Ethernet по этому ссылка на сайт.
Позвольте мне повторить это. Cat5 поддерживает гиг Ethernet. Если он не может поддерживать Ethernet, это не cat5.
Вы должны посмотреть на ваши существующие провода не работают до спецификации. Это может быть так же просто, как осторожное повторное завершение обоих концов.
Займи достойного кабельного тестера и узнай, что происходит. Только тогда вы должны начать вкладывать много денег в проект.
Вы также можете снять все кабели с кабелепровода и запустить новые кабели. Купите предварительно законченное волокно, купите новый кусок телевизионного кабеля и подключите его снова в поле. Используйте старый кабель в качестве протяжки для нового кабеля. Только не ошибись...
Я думаю, что вы идете по неверному пути в вашей диагностике.
Но нет, я не собираюсь отговаривать вас от добавления волокна. Во-первых, вам нужно четко определить, где проблема.
Прежде всего, проверьте скорость интернета с вашего нижнего сервера с помощью speedtest.net или аналогичного.
Если это сервер Windows, возможно, вы можете RDP к нему, а затем сделать быстрый тест. Удостоверьтесь, что вы делаете это, когда никто больше не пользуется интернетом... как ночью или рано утром, прежде чем все рабочие приходят.
Получаете ли вы в среднем 80 Мбит / с? Если вы это сделаете, то поздравляю, это узкое место для вашего так называемого подключения к Интернету со скоростью 100 Мбит / с (то есть не ссылка вверх / вниз). Кстати, если вы платите за 100 Мбит, не ожидайте получить это. 100 Мбит / с - теоретическая максимальная пропускная способность. Тем не менее, он не учитывает издержки протокола и тому подобное. На самом деле, в пределах 80% от максимума вполне приемлемо.
Во-вторых, вы пробовали провести тестирование скорости между вашим сервером в подвале и вашим компьютером наверху? Вы должны получить около 600+ Мбит / с... Вы вряд ли получите пропускную способность более 750 Мбит / с. Для этого есть веские причины. Отчасти это опять-таки, издержки протокола. Также скорость шины PCI и так далее. Если, с другой стороны, вы получаете намного меньше, чем это, то я бы подумал о подключении оптоволокна или кабеля более высокого качества, такого как CAT6, только потому, что он менее подвержен ошибкам на высокой скорости и немного более экранирован. Если вы знаете, что у вас есть энергия и другие вещи, проходящие по этому же воздуховоду, это может быть источником ошибки. Я считаю, что есть инструменты тестирования для проверки уровня ошибок.. может быть, вы можете нанять что-нибудь?
Но если вы хотите волокно, как уже упоминали другие, я найду компанию, которая специализируется на этом, чтобы сделать это для вас. Вы можете прекратить их самостоятельно, но вам нужно правильное снаряжение, чтобы сделать это, и, возможно, пару попыток сделать это правильно. Это не сложно, хотя больше работы, чем медь и требует гораздо больше терпения. Как и все, что мы делаем сами, если мы не знакомы, это может занять у нас в 10 раз больше времени, чем кто-либо другой.