Две разные ЛВС в одном BladeCenter?

Как настроить две разные локальные сети в одном шасси BladeCenter?

Топология: Модем -> Monowall -> Шасси BladeCenter -> Модуль коммутатора BC 1 (10.1.10.1) и Модуль коммутатора BC 2 (192.168.1.1)

Что я хочу: BC Switch Module 1 -> Слоты Blade 1-6 и BC Switch Module 2 -> Слоты Blade 7-14

Проблема, которую я получаю: модули коммутаторов BC 1 и 2 обслуживают все слоты блейд-дисков 1-14.

Кто-нибудь знает, как выполнить "то, что я хочу"?

Я прочитал о VLAN в "Руководстве по сетевым возможностям IBM Eserver BladeCenter", но безрезультатно; очень сложная схема для такой простой задачи. Это то, что нужно сделать, если да, как бы вы присвоили PVID и т. Д.?

1 ответ

Каждый коммутатор имеет соединение с одним портом Ethernet на каждом блейде.

Вы не можете просто заставить коммутаторы захватить оба порта.

Что вы можете сделать, это:

  • Подключите каждый коммутатор к соответствующей сети
  • Отключите порты 7-14 на коммутаторе 1 и порты 1-6 на коммутаторе 2
  • Это оставит вам только одно соединение на блейд и не будет идеальным.

или же:

  • Настройте VLAN в коммутаторах. Стоит потратить время, чтобы сделать правильно.
Другие вопросы по тегам