Adaptec 5805 RAID 1: нужно больше места
У нас есть сервер с RAID-массивом Adaptec 5805 с двумя дисками SAS 146 ГБ. Нам нужно больше места на этом сервере.
Можно ли в горячем режиме заменить каждый 146 ГБ HD на 300 ГБ HD и позволить контроллеру восстанавливать массив после каждой смены диска? Новое место остается автоматически видимым после второй смены диска?
3 ответа
Это не сработает, извините - если вы удалите первый диск и замените его на больший, этот диск будет настроен контроллером, так как через него будет 146 ГБ диск, а не 300 ГБ, и то же самое произойдет, если вы замените второй диск диск.
Однако этот контроллер поддерживает миграцию на уровне RAID, поэтому вы можете добавить один из новых дисков в качестве третьего элемента массива RAID 5, но он все равно будет добавлять только 146 ГБ в этот массив.
Вы определенно можете сделать это.
Я заменил неисправный диск объемом 1 ТБ на диск объемом 2 ТБ; он восстановил массив, затем я заменил исправный диск объемом 1 ТБ другим диском объемом 2 ТБ. После второй перестройки необходимо войти и настроить размер устройства в программном обеспечении RAID-менеджера (чего нельзя сделать во время перестройки).
Я использовал программное обеспечение RAID-менеджера "Adaptec Storage Manager" -> Действия "Развернуть или изменить логический диск". Затем я увеличил размер и позволил перенастроить устройство.
Переконфигурирование началось с 50% и заняло очень много времени, но в итоге закончилось.
После этого мне пришлось увеличить файловую систему (NTFS на сервере W2K8), но мне пришлось сначала пересканировать диски (diskmgmt.msc). После увеличения размера NTFS, чтобы он занимал все дополнительное пространство (которое отображается как нераспределенное пространство), сервер несколько не отвечал, перезагрузка исправила это, и теперь все работает нормально, когда файловая система видит новую полную емкость.
Да, будет.
Adaptec не заботится о размере диска - он поддерживает и работает с разделами (сегментами). Adaptec поддерживает динамическую миграцию, и ядро может распознавать изменения размера блочного устройства. Вы должны заменить диски один за другим и перестроить массив одинакового размера, а затем развернуть массив.
И это все, что вам нужно сделать.
Вы увидите сообщение ядра после:
[ 3996.863384] sdd: detected capacity change from 2003828736 to 6700382873